Добрый день! Всех с прошедшим праздником!
Имеем три многоквартирных дома запитанных последовательно (шлейфом). Задача обеспечить вторую категорию электроснабжения. По хорошему необходимо проложить к каждому дому две КЛ. Но есть мысль проложить одну КЛ к третьему дому и выполнить реконструкцию ВРУ домов, т.е. сделать радиальную схему с возможностью коммутации в каждом ВРУ и держать разрыв в одном ВРУ примерно так как на рисунке, в ВРУ вместо выключателей простые рубильники (считаем ТП 1, ТП 2, ТП 3, ТП 4 домами) В различных нормах и СП конкретных требований не нашел, поэтому обращаюсь к Вам. Вопрос очень актуален, т.к. очень много таких случаев. Сообщение отредактировал Ivan_43 - 23.12.2011, 20:06 |
|
|
19.1.2012, 16:49
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17619 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Один кабель (в любом месте) крякнул и все пять домов дружно теряют второй источник.
То же самое при выводе любой ЭУ в ремонт (реконструкцию). О возможной встречке и согласованности отключений - было. Рубильники, шины, защита на ток всех пяти домов? Что-то не очень. |
|
|