Вот Таккой вопрос! Минусы не принимаю, только плюсы, пеотомучто специалистов много.
Итак строю сам свое здание, двух этажное 12*17. не бизнесмен, но готовлюсь на пенсию - военный.(+жена помогает) за отпуск сам сделал проводку - ввод - 2 этаж, 3 раздельных щитка - освещение, ПК, силовые розетки. Вопрос - Стены пеноблок, сверху гипсокартон, на потолке черновом - доска и брус обработанные негорючим раствором,+ подвесной потолок(негорючий). проводка -1.5 на свет 2.5 на ПК, 4.0 - на розетки. все идет между гипсокартоном и пеноблоком в гофре. Коробки распределительные на пеноблоке. Соеденения монтажные - винтовые клеммы, НА СВЕТ Ваги на силу и клеммы на 0 и заземление. Креплние гофры опять же к потолку черновому света (подвесных потолков) на клипсах Так где же я не прав ? |
|
|
Гость_Гость_* |
19.1.2012, 21:25
Сообщение
#2
|
Гости |
Первый дефект - явный перебор. Зачем к розетке 4 мм квадрат? 10А/мм2 в длительном режиме вполне допустимо, 5А - с головой. То есть, Вы предполагаете в длительном режиме в одну розетку включать 20 А или 4-5 кВт? Мне по большому блату 5 кВт на весь дом дали, соседи и поменьше имеют (энергодефицитный угол). И то достаточно, если без электрообогрева.
Далее. Если будете загружать розетки по полной программе, менять придется через неделю. Подключение провода 4 мм2 к обычной розетке ко всему прочему - довольно сложная технологическая проблема. И последнее. Обратите особое внимание на организацию сети в доме. То есть, вводные автоматы, УЗО, разводка рабочего и защитного нуля. На этом "чайники" в основном и ловятся. |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2024, 12:15 |
|