Помогите по расчету нагрузок , запутался в СП 31-110 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите по расчету нагрузок , запутался в СП 31-110 |
24.1.2012, 10:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 24.1.2012 Пользователь №: 25838 |
Подскажите пожалуйста по расчетам нагрузки офисного здания.
Офисное здание, 5 этажей. На каждом этаже по 10 офисов (~300м2 каждый) в каждом офисе свой щит арендатора. Питание щитов арендатора на каждом этаже организовано от 2-х этажных щитов (по 5 щитов арендатора на каждом). Питание этажных щитов от ВРУ разбито на 2 ввода - по 5 этажных щитов на каждом. Нагрузки одного офиса: Раб. освещение - 2кВт, Авар. освещение - 1кВт, Розетки для оргтехники - 40 рабочих мест, по 200Вт на место (3 розетки на место, в сумме 200Вт), Розетки бытового назначения - 4шт, в сумме 3кВт Фанкойлы - 6шт х 70Вт Как посчитать нагрузку на 1 щит арендатора? На 1 этажный щит? На 1 ввод? Запутался в коофициентах спроса, помогите пожалуйста! |
|
|
25.1.2012, 9:13
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 25.1.2012 Из: Ярославль Пользователь №: 25861 |
Для щита арендатора - ДА, Руст=Ррас, а дальше при суммировании водится коэффициент. Вообще я не поняла у вас в каждом офисе 40 рабочих мест или на этаже сорок рабочих мест. Если у вас вообще на этаже сорок рабочих мест так это такой мизер что хоть как сосчитай все равно счетчика на меньший ток не найдете, и это уже будет не принципиально, скажем 3 кВт или 3,5 ( я имею ввиду щиток арендатора)
|
|
|