Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Помогите по расчету нагрузок , запутался в СП 31-110

iNSceneMan
сообщение 24.1.2012, 10:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 24.1.2012
Пользователь №: 25838



Подскажите пожалуйста по расчетам нагрузки офисного здания.

Офисное здание, 5 этажей. На каждом этаже по 10 офисов (~300м2 каждый) в каждом офисе свой щит арендатора.
Питание щитов арендатора на каждом этаже организовано от 2-х этажных щитов (по 5 щитов арендатора на каждом).
Питание этажных щитов от ВРУ разбито на 2 ввода - по 5 этажных щитов на каждом.

Нагрузки одного офиса:
Раб. освещение - 2кВт,
Авар. освещение - 1кВт,
Розетки для оргтехники - 40 рабочих мест, по 200Вт на место (3 розетки на место, в сумме 200Вт),
Розетки бытового назначения - 4шт, в сумме 3кВт
Фанкойлы - 6шт х 70Вт

Как посчитать нагрузку на 1 щит арендатора? На 1 этажный щит? На 1 ввод?
Запутался в коофициентах спроса, помогите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
elektrichka
сообщение 25.1.2012, 9:13
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 8
Регистрация: 25.1.2012
Из: Ярославль
Пользователь №: 25861



Для щита арендатора - ДА, Руст=Ррас, а дальше при суммировании водится коэффициент. Вообще я не поняла у вас в каждом офисе 40 рабочих мест или на этаже сорок рабочих мест. Если у вас вообще на этаже сорок рабочих мест так это такой мизер что хоть как сосчитай все равно счетчика на меньший ток не найдете, и это уже будет не принципиально, скажем 3 кВт или 3,5 ( я имею ввиду щиток арендатора)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 2:29
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены