Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

подключение ас.двигателя

Андрей.М
сообщение 29.1.2012, 10:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 13
Регистрация: 9.1.2012
Пользователь №: 25646



U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16
кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете?
P.S. каждый двигатель запитан отдельно

Сообщение отредактировал Андрей.М - 19.2.2012, 7:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 29.1.2012, 11:01
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(Андрей.М @ 29.1.2012, 7:33) *
U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16
кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете?
Это вы на кабель с сечением 70мм нагрузили 450 кВт?
Вы что там.... охренели?
Тут не опытом делиться нужно, а просто заменить кабель либо выволнить автономную разводку на каждый двигатель, но опять же с заменой кабеля.


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2025, 11:23
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены