![]() подключение ас.двигателя |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() подключение ас.двигателя |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 9.1.2012 Пользователь №: 25646 ![]() |
U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000,
кабель КГЭ 3х70 + 1х16 кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете? P.S. каждый двигатель запитан отдельно Сообщение отредактировал Андрей.М - 19.2.2012, 7:34 |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
U=380В, 3ф, ас.двигателя: один на 200 кВт, второй на 250 кВт - подключены: Авт. выключатель 1000А, контактор электромагнитный серии КТ 6000, Это вы на кабель с сечением 70мм нагрузили 450 кВт?кабель КГЭ 3х70 + 1х16 кабель греется, у кого есть опыт, что посоветуете? Вы что там.... охренели? Тут не опытом делиться нужно, а просто заменить кабель либо выволнить автономную разводку на каждый двигатель, но опять же с заменой кабеля. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 12.2.2025, 11:23 |
|
![]() |