Профессионалы, скажите , пожалуйста, допустимо ли
такое соединение для питания хотя бы одного 70 квартирного дома(в реале на линии несколько) с 2,5 Квт на квартиру??? -------------------- сколько требуется в ваттах - пару мешков ваты хватит
|
|
![]() |
||
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
К сожалению, от скруток у нас не отказались.
Весь опыт Европы\Азии\Африки - в топку. В топку после того как один раз увидишь результаты действия магнитных полей короткого замыкания на шины , к примеру 110кВ. Иногда они завернуты в бараний рог. Дело в том чо в сети 0.23, да в любой сети, дествуют те же силы. И если в сетях высогого напряжение "бараний рог" получается быстро, то на низкой стороне "бараний рог" выражается в ослаблении контакта в скрутке. А это увеличение сопротивления, это уменьшение токов КЗ, это , это просто нагрев скрутки, и как это часто бывает пожар. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |