Сообщение
#1
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 13.1.2012 Пользователь №: 25710 ![]() |
Добрый день. При вводе объекта в эксплуатацию были произведены электротехнические измерения и составлены протоколы и дефектная ведомость. Но... В ходе проведения монтажных работ, подрядчик, по каким то не понятным причинам не установил УЗО( диффавтоматы) на розеточные группы помещений с повышенной опасностью (установлены автоматические выключатели ВА 47-29), в результате чего электроизмерительная лаборатория вынесла вердикт "НЕ ПРИГОДНО К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ". Вопрос даже не в том, что нарушены ПУЭ, а в законности выносить такое решение именно электротехнической лабораторией. На сколько я понимаю, это пререгатива инспектора энергонадзора который будет принимать данный объект, а лаборатория может лишь давать какие то рекомендациипо поводу электробезопасности. Если я в чем то ошибаюсь, поправте меня и подскажите правильное видение этой проблемы.
С уважением ко всем собравшимся. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
В данном случае обязательность установки узо определяется проектом ,далее по петле фаза ноль автомат 16А по ПТЭПП ток кз на самом удаленном потребители данной группы должен равняться не менее 1,1 Iном в данном случае это измеренное значение должно быть не менее 176А если у Вас измеренное значение 240А то этл лоханулись и показали свою безграмотность . Измерение петли фаза ноль проводится не на всех группах данного щита достаточно двух самых удаленных групп чтобы понять правильно ли выбран номинал автомата защиты,сечение кабеля и его длинна также этим измерением проверяется непрерывность цепи защитного проводника. Для прикола поставьте узо правильно подключите и пусть этл попробует измерить при включенном узо ток кз петли ф\о потом вместе посмеетесь полагаю они не сообразать как это выполнить когда в цепи установлено узо.
![]() -------------------- |
![]() |
|
Гость_Гость сочувствующий_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
В данном случае обязательность установки узо определяется проектом ,далее по петле фаза ноль автомат 16А по ПТЭПП ток кз на самом удаленном потребители данной группы должен равняться не менее 1,1 Iном в данном случае это измеренное значение должно быть не менее 176А Если номинальный ток автомата 16 А, то как можно получить 176 А? 16х 1,1=17,6 А. Может быть 11 Iном? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |