Необходимо поменять вводной автомат и УЗО |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Необходимо поменять вводной автомат и УЗО |
Гость_Di_* |
23.1.2012, 22:01
Сообщение
#1
|
Гости |
Прошу помощи специалистов.
Сделан ремонт в 3-х комнатной квартире с заменой электропроводки (3Х1,5 на свет и 3Х2,5 на розетки). Выведено несколько линий: 4 группы розеток под автоматами на 16А 4 группы свет - автоматы на 6А 3 отдельных линии на кондиционеры (использоваться будут только 2) - автоматы на 16А В тамбурном щитке поставили вводное УЗО АС 25А30мА, при этом никакого вводного автомата или рубильника не наблюдалось. Пришел электрик из ЖЭКа, подвел кабель к счетчику и поставил в качестве вводного автомата два однополюсных(?) на 32А (как я узнала позднее на квартиру выделено 3квт (так сказали в энергонадзоре), т.е. можно было ставить автомат только на 16А). Затем только был поменян счетчик (однофазный), т.е. все это видел монтер из энергосетей. Начитавшись форумов по электрике, поняла, что сделаны ошибки. В связи с этим несколько вопросов: 1. нам нужно поставить другой вводный автомат (возможно все-таки на 25А) и УЗО АС 32/40А30мА (А не найду). Вводный автомат должен быть 2-полюсным? Хотели поставить автомат и УЗО АВВ, но у них нет УЗО на 32А. Ставить на 40А и не мучаться, подбирая автоматику других фирм? 2. можно ли групповые автоматы оставить пока те, которые уже стоят? Или обязательно нужно, чтобы были автоматы одной фирмы? Я так и не смогла определить производителя автоматов, тех которые у нас уже стоят(на них относительно большими буквами написано KemaKeur и есть в левом верхнем углу какая-то эмблемка в виде цветка). 3. и еще один вопрос. В туалете поставили накопительный водонагреватель на 1,8квт. Сейчас он подключен не через розетку, а через 2 автомата на 16А. Можно ли подключить его через дифавтомат, учитывая то, что линия санузла (на этой же линии стиралка, естественно, будет включаться не в то же время что и бойлер) находится под общим автоматом С16А? Лучше В10А или В16А? Если брать АВВ, то найду только на 30мА, хотя хотелось бы 10мА. Может быть, все-таки выбрать другого производителя, у которого можно найти на 10мА? И еще, прочитала, что дифавтоматы АВВ подключаются проводом сечением до 1,6, т.е. проводом 2,5 подключаться нельзя? 4. будем в дальнейшем устанавливать встроенную электродуховку (будем искать на 2,2-2,4 квт). Можно и ее тоже подключить через дифавтомат В16А или это лишнее? Отдельную линию выделить уже не получится, будет висеть на общей линии кухни (холодильник, вытяжка, маленький телевизор, эл.чайника и микроволновки нет). 5. учитывая то, что уже сделано, можно ли использовать следующую схему: вводный автомат С25А - УЗО АС 32/40А30мА - группа автоматов С16А на розетки( к ним дополнительно на линии санузла и кухни 2 дифавтомата В16А30мА(если не найду 10мА), группа автоматов на свет С6А и 3 автомата С16А на кондиционеры. Прошу прощение за такое количество профанских вопросов. Я человек далекий от электрики, но возникла ситуация, когда доверие людям, сделавшим нам электрику, пошатнулось и возникла необходимость разобраться самим и внести изменения. На данном этапе никак не можем найти другого электрика, в ЖЭК больше не пойду, поэтому буду настаивать, чтобы тот же электрик поменял автоматы, УЗО. |
|
|
1.2.2012, 10:27
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 27.1.2012 Пользователь №: 25895 |
АВ может защищать УЗО независимо от своего расположения до УЗО или после него. Принцип селективности здесь не при чем. Он должен соблюдаться для автоматических выключателей от потребителя и выше по схеме на номинал выше.
Что я выяснил: Вернемся к нашим АВ С16А и УЗО 25А 30mA. С коротким замыканеим все понятно - сработает АВ и УЗО защищено. При перегрузках выше номинального тока остается надеяться только на тепловой расцепитель АВ. При токе 1.13I ном. 1.13*16=18,08А АВ даже не подумает выключаться. При токе 1.45I ном. 1.45*16=23,2А АВ отключится но примерно через час. При дальнейшем увелиении тока время срабатывания будет уменьшаться. Т.о. УЗО на номинал выше 25А будет практически защищено. Хотя я так и не смог понять например при токе 30А АВ выключится допустим через минуту, как повлияет такой ток на УЗО с номиналом 25А?? Ну и некоторые производители рекомендуют ставить УЗО и АВ с равными номиналами. Здесь защита УЗО под сомнением. Может быть превышение номинального тока УЗО не так для него страшно? И оно безболезненно выдержит и 30 и 40А тогда мои вопросы отпадут. Если кто может пояснить эти вопросы - пожалуйста выскажите своё мнение. |
|
|
1.2.2012, 13:50
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Может быть превышение номинального тока УЗО не так для него страшно? ГОСТ Р 50807-95 прочтите.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|