Необходимо поменять вводной автомат и УЗО

Гость_Di_*
сообщение 23.1.2012, 22:01
Сообщение #1





Гости






Прошу помощи специалистов.
Сделан ремонт в 3-х комнатной квартире с заменой электропроводки (3Х1,5 на свет и 3Х2,5 на розетки). Выведено несколько линий:
4 группы розеток под автоматами на 16А
4 группы свет - автоматы на 6А
3 отдельных линии на кондиционеры (использоваться будут только 2) - автоматы на 16А
В тамбурном щитке поставили вводное УЗО АС 25А30мА, при этом никакого вводного автомата или рубильника не наблюдалось. Пришел электрик из ЖЭКа, подвел кабель к счетчику и поставил в качестве вводного автомата два однополюсных(?) на 32А (как я узнала позднее на квартиру выделено 3квт (так сказали в энергонадзоре), т.е. можно было ставить автомат только на 16А). Затем только был поменян счетчик (однофазный), т.е. все это видел монтер из энергосетей.
Начитавшись форумов по электрике, поняла, что сделаны ошибки. В связи с этим несколько вопросов:
1. нам нужно поставить другой вводный автомат (возможно все-таки на 25А) и УЗО АС 32/40А30мА (А не найду). Вводный автомат должен быть 2-полюсным? Хотели поставить автомат и УЗО АВВ, но у них нет УЗО на 32А. Ставить на 40А и не мучаться, подбирая автоматику других фирм?
2. можно ли групповые автоматы оставить пока те, которые уже стоят? Или обязательно нужно, чтобы были автоматы одной фирмы? Я так и не смогла определить производителя автоматов, тех которые у нас уже стоят(на них относительно большими буквами написано KemaKeur и есть в левом верхнем углу какая-то эмблемка в виде цветка).
3. и еще один вопрос. В туалете поставили накопительный водонагреватель на 1,8квт. Сейчас он подключен не через розетку, а через 2 автомата на 16А. Можно ли подключить его через дифавтомат, учитывая то, что линия санузла (на этой же линии стиралка, естественно, будет включаться не в то же время что и бойлер) находится под общим автоматом С16А? Лучше В10А или В16А? Если брать АВВ, то найду только на 30мА, хотя хотелось бы 10мА. Может быть, все-таки выбрать другого производителя, у которого можно найти на 10мА? И еще, прочитала, что дифавтоматы АВВ подключаются проводом сечением до 1,6, т.е. проводом 2,5 подключаться нельзя?
4. будем в дальнейшем устанавливать встроенную электродуховку (будем искать на 2,2-2,4 квт). Можно и ее тоже подключить через дифавтомат В16А или это лишнее? Отдельную линию выделить уже не получится, будет висеть на общей линии кухни (холодильник, вытяжка, маленький телевизор, эл.чайника и микроволновки нет).
5. учитывая то, что уже сделано, можно ли использовать следующую схему: вводный автомат С25А - УЗО АС 32/40А30мА - группа автоматов С16А на розетки( к ним дополнительно на линии санузла и кухни 2 дифавтомата В16А30мА(если не найду 10мА), группа автоматов на свет С6А и 3 автомата С16А на кондиционеры.
Прошу прощение за такое количество профанских вопросов. Я человек далекий от электрики, но возникла ситуация, когда доверие людям, сделавшим нам электрику, пошатнулось и возникла необходимость разобраться самим и внести изменения. На данном этапе никак не можем найти другого электрика, в ЖЭК больше не пойду, поэтому буду настаивать, чтобы тот же электрик поменял автоматы, УЗО.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
UserX
сообщение 1.2.2012, 10:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



АВ может защищать УЗО независимо от своего расположения до УЗО или после него. Принцип селективности здесь не при чем. Он должен соблюдаться для автоматических выключателей от потребителя и выше по схеме на номинал выше.

Что я выяснил:

Вернемся к нашим АВ С16А и УЗО 25А 30mA.
С коротким замыканеим все понятно - сработает АВ и УЗО защищено.
При перегрузках выше номинального тока остается надеяться только на тепловой расцепитель АВ.
При токе 1.13I ном. 1.13*16=18,08А АВ даже не подумает выключаться.
При токе 1.45I ном. 1.45*16=23,2А АВ отключится но примерно через час.
При дальнейшем увелиении тока время срабатывания будет уменьшаться.
Т.о. УЗО на номинал выше 25А будет практически защищено.
Хотя я так и не смог понять например при токе 30А АВ выключится допустим через минуту, как повлияет такой ток на УЗО с номиналом 25А??
Ну и некоторые производители рекомендуют ставить УЗО и АВ с равными номиналами.
Здесь защита УЗО под сомнением.

Может быть превышение номинального тока УЗО не так для него страшно? И оно безболезненно выдержит и 30 и 40А тогда мои вопросы отпадут.
Если кто может пояснить эти вопросы - пожалуйста выскажите своё мнение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 1.2.2012, 10:56
Сообщение #3





Гости






Цитата(UserX @ 1.2.2012, 10:27) *
АВ может защищать УЗО независимо от своего расположения до УЗО или после него. Принцип селективности здесь не при чем. Он должен соблюдаться для автоматических выключателей от потребителя и выше по схеме на номинал выше.

Спасибо за информацию: "Принцип селективности здесь не при чем. Он должен соблюдаться для автоматических выключателей от потребителя и выше по схеме на номинал выше.", а я-то, дурак старый, всю жизнь считал, что этот принцип распространяется на все аппараты защиты, и даже, подумать сташно, на плавкие предохранители!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 1.2.2012, 14:41
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2012, 10:56) *
Спасибо за информацию: "Принцип селективности здесь не при чем. Он должен соблюдаться для автоматических выключателей от потребителя и выше по схеме на номинал выше.", а я-то, дурак старый, всю жизнь считал, что этот принцип распространяется на все аппараты защиты, и даже, подумать сташно, на плавкие предохранители!


Вы не так поняли или я не правильно выразился. Для АВ и для УЗО естественно должен принцип селективности выполняться. И автоматы и УЗО и предложенные Вами предохранители плавкие должны устанавливаться с уменьшением номанала при движении к потребителю. Я имел ввиду, что не важно как ставить УЗО и АВ для защиты УЗО перед или после. Т.е. для этой пары селективность не важна. Ток короткого замыкания нарастает постепенно хоть и очень быстро, поэтому автомат до или сразу после УЗО разорвет цепь при КЗ.


Цитата
т.е. если короткое пройдет через УЗО, а потом сработает АВ - это защита УЗО?

Да, как выше написал ток КЗ нарастает не мгновенно же и автомат сработает первым не важно перед или после УЗО, естественно с соответствующим номиналом.

Цитата
UserX, А с чего вы взяли, что контактная группа УЗО хуже/слабее чем у АВ?


Я это и пытаюсь выяснить. Так ли? Раз уж на УЗО написано 25А значит понятно, что больший 25А ток пользы не принесет. С автоматом же все четко понятно 4500А, 6000А... в зависимости от модели. И в УЗО есть такая характеристика в тысячи ампер. Для чего тогда номанальный ток? Может УЗО не сгорит атолько не сможет срабатывать при токе выше номинала?

Цитата
ГОСТ Р 50807-95 прочтите.

Спасибо, буду искать, документ не маленький.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 1.2.2012, 16:18
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(UserX @ 1.2.2012, 14:41) *
Я это и пытаюсь выяснить. Так ли? Раз уж на УЗО написано 25А значит понятно, что больший 25А ток пользы не принесет.
Это номинальный ток - т.е. при таком можно "долго" и без вреда "организЬму"
Цитата
С автоматом же все четко понятно 4500А, 6000А... в зависимости от модели. И в УЗО есть такая характеристика в тысячи ампер.
Это максимально "выключаемый" и к номинальному... мягко говоря имеет не прямое отношение
Цитата
Для чего тогда номанальный ток?
См. выше
Цитата
Может УЗО не сгорит атолько не сможет срабатывать при токе выше номинала?
Если вы про кА - про которые писали выше - то вы правы, и то, при Очень спецефических обстоятельствах ...
А если вы про 2х, 3х кратное превышение - сработает, куда денется


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
UserX
сообщение 1.2.2012, 18:43
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 51
Регистрация: 27.1.2012
Пользователь №: 25895



Цитата(haramamburu @ 1.2.2012, 16:18) *
А если вы про 2х, 3х кратное превышение - сработает, куда денется

Спасибо, это и хотел узнать.

Цитата(с2н5он @ 1.2.2012, 16:10) *
не важно как нарастает ток КЗ быстро или мэдлэнно, важно что он пройдет через УЗО


А как-будто если УЗО будет за автоматом, то до УЗО ток не дойдет? )))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Di   Необходимо поменять вводной автомат и УЗО   23.1.2012, 22:01
- - savelij®   1. Двухполюсный. Номинал, если ограничивает Энерго...   23.1.2012, 22:17
- - с2н5он   Kema-Keur, если это то - система сертфикации, спон...   23.1.2012, 22:40
- - case69rus   я не поверю, что у вас в местожительсте не найдетс...   23.1.2012, 22:46
- - Di   Спасибо огромное, savelij®, за быстрый ответ. Позв...   24.1.2012, 0:13
- - Di   case69rus, я бы тоже не поверила, если бы не столк...   24.1.2012, 0:35
- - savelij®   Гость_Di_*, несколько раз прочёл вопрос 1... сплош...   24.1.2012, 17:33
- - Di   Спасибо, savelij®, за помощь! Будем думать. И...   24.1.2012, 23:23
- - savelij®   В зоне непроходного потолка из "негорючих...   25.1.2012, 0:03
- - Di   Спасибо, savelij®! Будем делать согласно норма...   25.1.2012, 23:40
- - case69rus   крысам на обычную гофру=пофиг! ну если хотите ...   26.1.2012, 23:06
- - UserX   Вопрос на засыпку. УЗО должно быть защищено АВ. ...   30.1.2012, 21:41
|- - Гость сочувствующий   Цитата(UserX @ 30.1.2012, 21:41) Вопрос н...   1.2.2012, 8:40
- - savelij®   ЦитатаВопрос на засыпку.Мудро. Есть предложения?   30.1.2012, 22:38
- - UserX   АВ может защищать УЗО независимо от своего располо...   1.2.2012, 10:27
|- - Гость сочувствующий   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 10:27) АВ может ...   1.2.2012, 10:56
||- - UserX   Цитата(Гость сочувствующий @ 1.2.2012, 10...   1.2.2012, 14:41
||- - haramamburu   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 14:41) Я это и п...   1.2.2012, 16:18
||- - UserX   Цитата(haramamburu @ 1.2.2012, 16:18) А е...   1.2.2012, 18:43
|- - ink_elec   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 13:27) Может быт...   1.2.2012, 13:50
|- - с2н5он   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 10:27) АВ может ...   1.2.2012, 13:55
- - haramamburu   UserX, А с чего вы взяли, что контактная группа УЗ...   1.2.2012, 14:07
- - с2н5он   не важно как нарастает ток КЗ быстро или мэдлэнно,...   1.2.2012, 16:10
- - с2н5он   а автомат для чего?   1.2.2012, 18:57
- - UserX   Вы хотите сказать, что в момент отключения АВ напр...   1.2.2012, 19:04
|- - haramamburu   Цитата(UserX @ 1.2.2012, 19:04) Вы хотите...   1.2.2012, 20:11
- - с2н5он   я хочу сказать, что если УЗО после автомата (от ис...   1.2.2012, 21:08
- - haramamburu   с2н5он, Ну это вы точно зря ляпнули... Удалите луч...   1.2.2012, 21:15
- - с2н5он   может не так выразился или не то имел ввиду почем...   1.2.2012, 21:17
- - haramamburu   В последовательной цепи (гирлянда) ток везде одина...   1.2.2012, 21:19
|- - savelij®   Цитата(haramamburu @ 1.2.2012, 22:19) В п...   1.2.2012, 21:32
- - Alexdovgal   разбирал пару узошек , контакты внутри получше чем...   1.2.2012, 21:27
- - garage75   haramamburu Преклоняюсь перед вашим опытом! Ес...   11.2.2012, 1:16
|- - UserX   Цитата(garage75 @ 11.2.2012, 1:16) Имеет...   12.2.2012, 23:13
|- - savelij®   Цитата(UserX @ 13.2.2012, 0:13) ...Чтобы ...   13.2.2012, 10:34
- - savelij®   Цитата...прихожу к выводу, что вышеназванные прибо...   11.2.2012, 9:24
- - ЛЕША   Хорошо бы ещё знать, что подразумевается под ...   11.2.2012, 10:24
- - alexpetrov57   У АВВ и мне кажется у Schneider Electric по остал...   11.2.2012, 12:59
- - garage75   ЦитатаПри таком построении схемы питания (УЗО 16А...   11.2.2012, 18:29
- - haramamburu   garage75, "рушится" контактная часть, и ...   11.2.2012, 19:06
- - garage75   ЦитатаЗЫ Лампочка (любая) на проверку УЗО - смех и...   11.2.2012, 20:34
|- - Олега   Цитата(garage75 @ 11.2.2012, 20:34) Ну зв...   12.2.2012, 2:12
- - garage75   ЦитатаА почему бы Вам не поставить АВ на 16А и ...   12.2.2012, 23:30
- - UserX   Обязательно напишите сюда...   12.2.2012, 23:38


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему