Уважаемые знатоки ПУЭ, подскажите пожалуйста, очень срочный вопрос.
Запрещают ли ПУЭ прокладку линии питания нужного сечения двумя кабелями меньшего сечения? Например, если у меня нет 5*16кв.мм, разрешается ли проложить эту линию двумя кабелями 5*8кв.мм ну или 5*10кв.мм? Если нет, то где в ПУЭ это прописано? Спасибо заранее! -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Незабудьте защитить каждую КЛ автоматом, соответствующим именно её току, а не суммарному току 2-х линий.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
Незабудьте защитить каждую КЛ автоматом, соответствующим именно её току, а не суммарному току 2-х линий. Здравствуйте. А откуда такая уверенность? Есть ли ссылка на норматив? Думаю, если эти два кабеля запитывают один потребитель, ВРУ или шкаф, то как раз так делать нельзя. А если в ВРУ или шкафу стоит вводной автомат, общий для кабелей, а в голове два атомата с меньшей уставкой? Для крупных потребителей и для ВРУ, ГРЩ часто прокладывают в параллель кабели, но не защищают каждый кабель своим автоматом. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |