Помогите! Одна линия двумя кабелями? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Помогите! Одна линия двумя кабелями? |
3.2.2012, 14:21
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 15245 |
Уважаемые знатоки ПУЭ, подскажите пожалуйста, очень срочный вопрос.
Запрещают ли ПУЭ прокладку линии питания нужного сечения двумя кабелями меньшего сечения? Например, если у меня нет 5*16кв.мм, разрешается ли проложить эту линию двумя кабелями 5*8кв.мм ну или 5*10кв.мм? Если нет, то где в ПУЭ это прописано? Спасибо заранее! -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
|
|
4.2.2012, 10:29
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 17640 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Предельный ток двух параллельных кабелей принимается вами как для одного?
Пусть 4х240 в земле 423А. При аналогичных параметрах кабелей и соединений 2 кабеля 4х120 смогли бы длительно пропускать 2х302=604А. Плотность тока та же, а теплоотдача лучше. Идеального ничего нет, предельный можно принять ниже, но никак не ниже 423. Отдельных АВ на запаралеленных КЛ не встречал (попадались до 6). Сообщение отредактировал Олега - 4.2.2012, 10:58 |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 7.2.2025, 14:23 |
|