![]() Помогите! Одна линия двумя кабелями? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Помогите! Одна линия двумя кабелями? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: Казань Пользователь №: 15245 ![]() |
Уважаемые знатоки ПУЭ, подскажите пожалуйста, очень срочный вопрос.
Запрещают ли ПУЭ прокладку линии питания нужного сечения двумя кабелями меньшего сечения? Например, если у меня нет 5*16кв.мм, разрешается ли проложить эту линию двумя кабелями 5*8кв.мм ну или 5*10кв.мм? Если нет, то где в ПУЭ это прописано? Спасибо заранее! -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Разница есть. Если накроется 1 по 120, то питающая линия накроется не сразу. Все ваши 500А по оставшемуся кабелю побегут, который их не осилит. Автомат вобще ничего не заметит, если он расчитан на общий ток нагрузки, для него всё ОК. В результате имеем практически готовый пожар.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |