Уважаемые знатоки ПУЭ, подскажите пожалуйста, очень срочный вопрос.
Запрещают ли ПУЭ прокладку линии питания нужного сечения двумя кабелями меньшего сечения? Например, если у меня нет 5*16кв.мм, разрешается ли проложить эту линию двумя кабелями 5*8кв.мм ну или 5*10кв.мм? Если нет, то где в ПУЭ это прописано? Спасибо заранее! -------------------- С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 16.9.2011 Из: Рамбова Пользователь №: 24315 ![]() |
На прошлой неделе включили ГРЩ в котором 2 ввода по 6х180 на фазу плюс вход от генератор 4х240 на фазу.По вашему эти линии надо защищать 18 полюсными и 12полюсными автоматами. В данном случае автомат защищает линию состоящую из двух или нескольких кабелей
в чём это плохо в чём это хорошо, но это не где не в ПУЕ не ГОСТах не запрещено, а вот два автомата в паралель на от одного источника на одну нагрузку я не встречал. Кстати плохой контакт это всегда потенциальный пожар особенно как раз на одиночном кабеле и автомат от него не защитит. а только качественный монтаж и своевременная протяжка. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
На прошлой неделе включили ГРЩ в котором 2 ввода по 6х180 на фазу плюс вход от генератор 4х240 на фазу.По вашему эти линии надо защищать 18 полюсными и 12полюсными автоматами. В данном случае автомат защищает линию состоящую из двух или нескольких кабелей Всё правильно, поэтому при относительно больших нагрузках укладывают 2 кабеля с последующим соединение в параллель по фазам, а на том же ТП или КР, предохранители установлены штатным образом (не на каждую жилу в отдельности).в чём это плохо в чём это хорошо, но это не где не в ПУЕ не ГОСТах не запрещено, а вот два автомата в паралель на от одного источника на одну нагрузку я не встречал. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |