Помогите! Одна линия двумя кабелями?

est412
сообщение 3.2.2012, 14:21
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 11.8.2009
Из: Казань
Пользователь №: 15245



Уважаемые знатоки ПУЭ, подскажите пожалуйста, очень срочный вопрос.

Запрещают ли ПУЭ прокладку линии питания нужного сечения двумя кабелями меньшего сечения?
Например, если у меня нет 5*16кв.мм, разрешается ли проложить эту линию двумя кабелями 5*8кв.мм ну или 5*10кв.мм?
Если нет, то где в ПУЭ это прописано?

Спасибо заранее!


--------------------
С Уважением, Тухватуллин Эдуард
новости ЦОД со всего света
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 4.2.2012, 9:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ссылка на норматив- ПУЭ7 п.3.1.10.
Если по режиму работы сети может возникнуть длительная перегрузка проводников (а в данном случае она может возникнуть, как верно заметили в предыдущем посте), то кабель нужно защищать от перегрузки. Соответственно номинал автомата должен удовлетворять предельно допустимому току кабеля.
Именно для этой цели и выпускаются 2-4х фазные автоматы, которые одновременно вырубают все кабеля при перегрузке одного из них.
Для большего числа кабелей к автоматам выпускаются дополнительные аксессуары, в виде механических планок и прочих механизмов для синхронного отключения паралельных жил.
Единственный момент, когда такой защиты не требуется, это распаралеливание КЛ не по условиям предельно допустимых токов, а по условиям превышения потерь напряжения в линии.

Цитата(alexpetrov57 @ 4.2.2012, 11:00) *
И где вы такое видели? Какие характеристики дожны быть у автоматов? Надо просто обжать концы двойными наконечниками.
Кабели в паралель работают наверно в каждом втором ГРЩ если не чаще сам делал вводы для 8 жил на фазу.

В ПУЭ всё это есть. Для Наружных сетей небольшой протяжённости допускается защита КЛ только от КЗ.
Сети большоё протяжённости и практически любая внутрянка, а так же сети в пожаро/взрывоопасных зонах должны быть защищены от перегрузки.
А если у вас автомат например в 2 раза больше предельного тока кабеля, то он нихрена от перегрузки не защищает.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OBON
сообщение 4.2.2012, 22:47
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 491
Регистрация: 6.9.2008
Из: Казахстан, г.Алматы
Пользователь №: 12001



Цитата(RomanNV @ 4.2.2012, 12:12) *
Ссылка на норматив- ПУЭ7 п.3.1.10.
Если по режиму работы сети может возникнуть длительная перегрузка проводников (а в данном случае она может возникнуть, как верно заметили в предыдущем посте), то кабель нужно защищать от перегрузки. Соответственно номинал автомата должен удовлетворять предельно допустимому току кабеля.
Именно для этой цели и выпускаются 2-4х фазные автоматы, которые одновременно вырубают все кабеля при перегрузке одного из них.
Для большего числа кабелей к автоматам выпускаются дополнительные аксессуары, в виде механических планок и прочих механизмов для синхронного отключения паралельных жил.
Единственный момент, когда такой защиты не требуется, это распаралеливание КЛ не по условиям предельно допустимых токов, а по условиям превышения потерь напряжения в линии....
В ПУЭ всё это есть. Для Наружных сетей небольшой протяжённости допускается защита КЛ только от КЗ.
Сети большоё протяжённости и практически любая внутрянка, а так же сети в пожаро/взрывоопасных зонах должны быть защищены от перегрузки.
А если у вас автомат например в 2 раза больше предельного тока кабеля, то он нихрена от перегрузки не защищает.

Здравствуйте. ПУЭ п.3.1.10 говорится о СЕТЯХ а не о КАБЕЛЕ. Защищается СЕТЬ, которая может состоять из нескольких проводников (проводов, кабелей). И СЕТЬ ащищается одним аппаратом защиты (автомат, предохранители).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 6.2.2012, 6:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(OBON @ 5.2.2012, 1:47) *
Здравствуйте. ПУЭ п.3.1.10 говорится о СЕТЯХ а не о КАБЕЛЕ. Защищается СЕТЬ, которая может состоять из нескольких проводников (проводов, кабелей).

Здравствуйте.
ПУЭ-7 п.1.2.6. Электрическая сеть - совокупность электроустановок для передачи и распределения электрической энергии, состоящая из подстанций, распределительных устройств, токопроводов, воздушных и кабельных линий электропередачи, работающих на определенной территории.

Цитата(OBON @ 5.2.2012, 1:47) *
И СЕТЬ ащищается одним аппаратом защиты (автомат, предохранители).

Ссылочку на пункт ПУЭ не дадите?
А как быть, например, с 3-фазной сетью, защищённой предохранителями? Даже тут получается уже не менее 3 аппаратов защиты?
И потом, как известно, надёжность любой системы равна надёжности самого слабого звена. В нашем случае, один конкретно любой из кабелей абсолютно не защищён ничем.
А следовательно и вся система получается незащищённой. И ваш 1 аппарат защиты оказывается чисто фикцией, стоящей для красоты, или просто выполняющий функции ВН.

Цитата(alexpetrov57 @ 4.2.2012, 21:52) *
С дуру можно продолжать с вами спор.А так есть утвержденные проекты технически и технологически проработанные.

А вы пока что не спорите.
Спор подразумевает представление аргументов с их обоснаванием. А "я так делал", или "я видел, что так делают", это не аргумент.
Вот раз вы говорите, что у вас есть проекты, которые "технически и технологически проработанные", вот и поделитесь ими. Я с удовольствием подчерпну для себя новые решения.
Особенно интересует расчёт токов КЗ для вашей 6-кабельной линии и выбор аппаратов защиты по этим токам. Ведь например при КЗ на одной из 6 КЛ, токи КЗ будут в 6 раз ниже, чем при классическом расчёте для целой КЛ. АВ может и не заметить такого КЗ. Как вы выкрутились из этой ситуации?
В общем с нетерпением жду от вас новых технических решений.

А то, что проект утверждён, это ни о чём не говорит. Заказчик может хоть чёрта лысого утвердить, лишь бы объект был здан вовремя.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 6.2.2012, 8:56
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17619
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(RomanNV @ 6.2.2012, 7:53) *
Вот раз вы говорите, что у вас есть проекты, которые "технически и технологически проработанные", вот и поделитесь ими. Я с удовольствием подчерпну для себя новые решения.
Особенно интересует расчёт токов КЗ для вашей 6-кабельной линии и выбор аппаратов защиты по этим токам.

Роман, есть предложение и для Вас, представить согласованный проект для двух параллельных кабелей 5х.. , т.е. , включая N (мало ли 1-2 нолика отвянут), на 8 полюсов.
Если найдете для 6 параллельных (24 полюса?), это будет гораздо убедительнее. Можно без расчетов. Для общего развития, просто взглянуть.

Сообщение отредактировал Олега - 6.2.2012, 8:57
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- est412   Помогите! Одна линия двумя кабелями?   3.2.2012, 14:21
- - Sinus   Запрета вроде нет. Только вот зачем? В таких линия...   3.2.2012, 14:44
- - est412   Да ошибка с поствакой вышла, а нужно срочно монтир...   3.2.2012, 14:51
- - Гость_Алексей_*   Да можно. Два по 10мм2.   3.2.2012, 15:03
- - RomanNV   Незабудьте защитить каждую КЛ автоматом, соответст...   3.2.2012, 15:10
|- - OBON   Цитата(RomanNV @ 3.2.2012, 18:10) Незабуд...   3.2.2012, 16:52
|- - alexpetrov57   Цитата(RomanNV @ 3.2.2012, 15:10) Незабуд...   4.2.2012, 9:00
- - est412   Понятно. Всем огромное спасибо!   3.2.2012, 15:26
- - haramamburu   OBON имхо, здесь палка о двух концах... ослабление...   3.2.2012, 18:32
- - RomanNV   Ссылка на норматив- ПУЭ7 п.3.1.10. Если по режиму ...   4.2.2012, 9:12
|- - OBON   Цитата(RomanNV @ 4.2.2012, 12:12) Ссылка ...   4.2.2012, 22:47
|- - RomanNV   Цитата(OBON @ 5.2.2012, 1:47) Здравствуйт...   6.2.2012, 6:53
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 6.2.2012, 7:53) Вот раз ...   6.2.2012, 8:56
|- - OBON   Цитата(RomanNV @ 6.2.2012, 9:53) ... Ссыл...   8.2.2012, 12:32
- - Олега   Предельный ток двух параллельных кабелей принимает...   4.2.2012, 10:29
- - RomanNV   А какой ток будет на оставшемся кабеле, если один ...   4.2.2012, 10:42
- - Олега   Два параллельных кабеля - это одна питающая линия....   4.2.2012, 11:08
- - RomanNV   Разница есть. Если накроется 1 по 120, то питающая...   4.2.2012, 11:16
- - Олега   Согласен, в здании некрасиво получается. В земле-т...   4.2.2012, 11:30
|- - RomanNV   Цитата(Олега @ 4.2.2012, 14:30) Согласен,...   4.2.2012, 11:55
|- - savelij®   Тогда уж... шестифазный... У автора задача трёхфа...   4.2.2012, 12:31
- - Sinus   Я ж говорил чудесатые чудеса.   4.2.2012, 11:49
- - alexpetrov57   На прошлой неделе включили ГРЩ в котором 2 ввода п...   4.2.2012, 14:48
|- - Rezo   Цитата(alexpetrov57 @ 4.2.2012, 11:48) На...   4.2.2012, 15:35
- - RomanNV   Что в этом плохого- было рассказано выше. В вашем ...   4.2.2012, 15:52
- - alexpetrov57   С дуру можно продолжать с вами спор.А так есть утв...   4.2.2012, 18:52
- - RomanNV   У меня таких проектов нету. Я принципиально не зак...   6.2.2012, 10:25
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(RomanNV @ 6.2.2012, 10:25) У меня ...   6.2.2012, 13:11
|- - Олега   Цитата(RomanNV @ 6.2.2012, 11:25) У меня ...   8.2.2012, 13:12
|- - OBON   Цитата(Олега @ 8.2.2012, 16:12) ... Уважа...   9.2.2012, 16:37
- - RomanNV   Нет Алексей, всё гораздо банальнее. Питающая сеть ...   6.2.2012, 13:23
- - alexpetrov57   По поводу пунктов ПУЕ про многожильность линий это...   9.2.2012, 20:13