Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Как правильно заводить входящие провода к УЗМ-51М, автоматам и УЗО: "сверху" или "неважно"?

Подключение силового кабеля
Как входящий силовой кабель подключать к УЗМ-51М, автоматам и УЗО?
Только к верхним клеммам [ 8 ] ** [88.89%]
Только к нижним клеммам [ 0 ] ** [0.00%]
Не важно [ 1 ] ** [11.11%]
Всего голосов: 9
Гости не могут голосовать 
palych70
сообщение 15.1.2012, 17:08
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 68
Регистрация: 11.1.2012
Пользователь №: 25686



На фотографиях показан электрощиток, установленный строителями (справа снизу - разводка для отопления). Разводку электропроводки по квартире буду делать над потолком.
Вопрос: обязательно ли входящий силовой кабель подключать именно на верхние клеммы УЗМ-51М, автоматов и УЗО?
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
be3wer
сообщение 6.2.2012, 22:27
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 31.1.2012
Пользователь №: 25944



По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Current
сообщение 6.2.2012, 22:50
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 57
Регистрация: 5.2.2012
Из: Украина. Сумы
Пользователь №: 26000



Цитата(be3wer @ 6.2.2012, 21:27) *
По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе

Можете цитировать из Правил или назвать пункт?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 7.2.2012, 8:07
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22879
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Current @ 6.2.2012, 22:50) *
Можете цитировать из Правил или назвать пункт?

3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
3.4.4. По условию механической прочности:
Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.12.2024, 7:26
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены