Как правильно заводить входящие провода к УЗМ-51М, автоматам и УЗО: "сверху" или "неважно"? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Как правильно заводить входящие провода к УЗМ-51М, автоматам и УЗО: "сверху" или "неважно"? |
15.1.2012, 17:08
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.1.2012 Пользователь №: 25686 |
На фотографиях показан электрощиток, установленный строителями (справа снизу - разводка для отопления). Разводку электропроводки по квартире буду делать над потолком.
Вопрос: обязательно ли входящий силовой кабель подключать именно на верхние клеммы УЗМ-51М, автоматов и УЗО? |
|
|
6.2.2012, 22:27
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 31.1.2012 Пользователь №: 25944 |
По всем правилам питающие кабеля подключаются только к неподвижным контактам автомата, которые четко указываются в инструкциях завода изготовотеля и на корпусе
|
|
|
6.2.2012, 22:50
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
|
|
|
7.2.2012, 8:07
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22879 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можете цитировать из Правил или назвать пункт? 3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам. 3.4.4. По условию механической прочности: Присоединение однопроволочных жил (под винт или пайкой) допускается осуществлять только к неподвижным элементам аппаратуры. Присоединение жил к подвижным или выемным элементам аппаратуры (втычным соединителям, выемным блокам и др.), а также к панелям и аппаратам, подверженным вибрации, следует выполнять гибкими (многопроволочными) жилами. -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
7.2.2012, 9:01
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 5.2.2012 Из: Украина. Сумы Пользователь №: 26000 |
Спасибо. |
|
|