Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Передача сигналов на большие расстояния , только кабелем

Nerdin
сообщение 6.2.2012, 21:55
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 42
Регистрация: 15.4.2011
Из: Москва, МО
Пользователь №: 22473



Здравствуйте!

Столкнулись с проблемой: необходимо передавать дскретные и аналоговые сигналы (токовые 4-20мА) на расстояние 700-900 метров.
Все сигналы управляющие, т.е - дискретные команды и блокировки, аналоговые сигналы от КИП, сигналы задания или ОС.
Кабель пробрасывается по открытой металлической трассе.

Вообще какие меры следует предпринять,чтобы избежать наводок и потерь в сигналах?
Какой кабель следует применять в этих целях (хим.производство) - КВБбШвнг и КУПВ-П?
Думали насчет преобразователей "источник" - "синал-модбас" -----"модбас-сигнал" - "приемник" . Помоему это единственное решение данной проблемы.
Можете предложить какой-нибудь вариант решения или послать куда-нибудь в правильном направлении icon_smile.gif ?

Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Roman D
сообщение 7.2.2012, 18:59
Сообщение #2


Инспектор Бел Амор
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 10878
Регистрация: 11.8.2007
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187



Цитата(Nerdin @ 6.2.2012, 20:55) *
необходимо передавать дискретные и аналоговые сигналы (токовые 4-20мА) на расстояние 700-900 метров.

4-20 мА - это аналоговая токовая петля. По витой паре - на километр работает. Но скорость... сорри. В лучшем случае 10 кбит/сек.
Здесь лучше использовать протокол HART, цифровой. 9600 кбит/сек.


--------------------
Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nerdin   Передача сигналов на большие расстояния   6.2.2012, 21:55
- - ivleon   Какие у ВАС есть возможности по самостоятельному п...   7.2.2012, 15:01
- - Rezo   ЦитатаМожете предложить какой-нибудь вариант решен...   7.2.2012, 17:26
- - Roman D   Цитата(Nerdin @ 6.2.2012, 20:55) необходи...   7.2.2012, 18:59
|- - Current   Цитата(Roman D @ 7.2.2012, 17:59) 4-20 мА...   7.2.2012, 23:48
- - Nerdin   Извините за задержку.... ЦитатаКакие у ВАС есть в...   7.2.2012, 23:11
- - scasi   Цитата(Nerdin @ 7.2.2012, 0:55) Здравству...   8.2.2012, 7:12
- - ivleon   Я переживаю за наводки на дискретные сигналы. Т.к ...   8.2.2012, 8:12
- - scasi   тогда спасет: 1. хорошее заземление лотков и хорош...   8.2.2012, 8:33
- - Гость   Я думаю, для начала 4-20 ма преобразовать в 400-2...   8.2.2012, 13:37
|- - ivleon   Цитата(Гость @ 8.2.2012, 13:37) Я думаю, ...   8.2.2012, 14:30
- - Nerdin   Roman D, скажите , пожалуйста, где можно найти офи...   10.2.2012, 13:07
- - ivleon   Nerbin, скажите, пожалуйста, какое решение приняли...   10.2.2012, 13:27
- - Nerdin   ivleon , здравствуйте. Мы пока еще не приняли окон...   11.2.2012, 11:13
- - ivleon   Nerbit, здравствуйте. Попробую описать немного. П...   13.2.2012, 8:12


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2024, 0:18
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены