Передача сигналов на большие расстояния , только кабелем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Передача сигналов на большие расстояния , только кабелем |
6.2.2012, 21:55
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 42 Регистрация: 15.4.2011 Из: Москва, МО Пользователь №: 22473 |
Здравствуйте!
Столкнулись с проблемой: необходимо передавать дскретные и аналоговые сигналы (токовые 4-20мА) на расстояние 700-900 метров. Все сигналы управляющие, т.е - дискретные команды и блокировки, аналоговые сигналы от КИП, сигналы задания или ОС. Кабель пробрасывается по открытой металлической трассе. Вообще какие меры следует предпринять,чтобы избежать наводок и потерь в сигналах? Какой кабель следует применять в этих целях (хим.производство) - КВБбШвнг и КУПВ-П? Думали насчет преобразователей "источник" - "синал-модбас" -----"модбас-сигнал" - "приемник" . Помоему это единственное решение данной проблемы. Можете предложить какой-нибудь вариант решения или послать куда-нибудь в правильном направлении ? Спасибо. |
|
|
8.2.2012, 8:33
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
тогда спасет:
1. хорошее заземление лотков и хорошая металлосвязь между ними; 2. правильное заземление всех кабелей; 3. выдерживание нормативных расстояний между кабелями. Этого должно быть достаточно! |
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2024, 1:43 |
|