Evgenii87
сообщение 9.2.2012, 8:29
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Товарищи такой вот вопрос!
Хотим сделать НКУ с контроллером управления SIMATIC S7-300, все данные которые будут поступать на этот коннтроллер будут выводится на панель оператора. Так вот какие параметры и значения мы сможем регулировать с помощью этого контроллера и что дополнительно нам будет нужно для этого?

Сообщение отредактировал Evgenii87 - 9.2.2012, 8:34
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Evgenii87
сообщение 10.2.2012, 6:41
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 32
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 26008



Есть такая НКУшка!
А вот какие параметры собираемся контролировать:
-Напряжение до ввода
-Состояние вводного выключателя
-Состояние расцепителя вводного выключателя
-Загруженность отходящих линий
-Количество включений отключений выключателя
-Состояние отходящих XLBM
-Состояние отходящих выключателей
-Состояние изоляции
-Какой именно выключатель работает вводной или секционный
-Параметры и значения при аварийной ситуации (сохранение файла)
-Фазное и межфазное напряжение
Для КРМ какие параметры можно контролировать?
Может еще какие нибудь параметры возможны для контроля, подскажите?

Сообщение отредактировал Evgenii87 - 10.2.2012, 6:46
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Evgenii87   НКУ   9.2.2012, 8:29
- - RomanNV   Любые параметры, которые захотите, вы сможете регу...   9.2.2012, 9:21
- - Evgenii87   Мне нужен список каких именно параметров! Напр...   9.2.2012, 9:54
- - RomanNV   Скажем так, самому контроллеру абсолютно по бараба...   9.2.2012, 10:41
- - SerJant27   Да почему бы и нет... Для начала самим нужно опред...   9.2.2012, 11:06
- - Andrey59   Судя по перечисленным параметрам все это больше по...   9.2.2012, 11:06
- - Evgenii87   Всем спасибо!   9.2.2012, 12:01
- - Evgenii87   Есть такая НКУшка! А вот какие параметры собир...   10.2.2012, 6:41
- - SerJant27   1. Состояние автоматов - ноу проблем. Контакт сост...   10.2.2012, 9:54
- - Evgenii87   Второй ввод будет во втором шкафу там же и крм. Сп...   10.2.2012, 10:34
- - Andrey59   По расцепителям - надо читать электронные расцепит...   10.2.2012, 11:36
- - Evgenii87   по расцепителям у шнайдера есть такой контакт кото...   10.2.2012, 12:11
- - SerJant27   Спрашивайте... Что знаю - то отвечу. Но "чай...   10.2.2012, 16:53
- - Evgenii87   Добрый день! Такой вот вопрос, возможно ли пре...   20.2.2012, 7:28