Греется кабель 1,5мм2 при нагрузке 3,5кВт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Греется кабель 1,5мм2 при нагрузке 3,5кВт |
| Гость_Гость*Сергей_* |
9.2.2012, 0:10
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Подскажите, что-то никак не соображу:
от автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розетке двойной. В розетку включено два обогревателя - 1,5 и 2 кВт. Больше к этому кабелю точно ничего не подключено. Кабель медный, проложен по стене, открыто. При работе обогревателей кабель ощутимо нагрет. Ну, т.е. при окружающей тем-ре 17 градусов, температура кабеля около 45 (навскидку). Ладонь прислоняешь - и ощутимо тепло. Вопрос такой - это нормально? Нет, понятно что при протекании тока проводник нагревается... Но я думал что если нагрузка не превышена для данного сечения, этого нагрева особо не заметно. PS. Питание розетки от генератора, если это важно. |
|
|
![]() |
12.2.2012, 11:07
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
Цитата Я считал, что если напряжение пониженное, то для получения нужной мощности будет протекать бОльший ток. Нет, вы ошибаетесь. Но не пугайтесь, это очень распространенная ошибка. И на первый взгляд, посмотрев на формулу мощности P=IU, мы можем сделать вывод что мощность прямопропорциональна как току так и напряжению, и математически это так ( и на практике существуют такие приборы), но в общем случае, все немного сложнее. По закону Ома I=U\R, и вот тут то мы можем разглядеть скрытый подвох. Дело в том что сопротивление R величина неизменная и сила тока зависит только от напряжения. Напряжение больше-> ток больше-> мощность больше; напряжение ниже-> ток меньше-> мощность меньше. В жизни это выглядит так: электрическая плита 2кВт при напряжении больше 220В имеет мощность больше 2 кВт, соответственно при меньшем U мощность плиты меньше 2 кВт. |
|
|
Гость*Сергей Греется кабель 1,5мм2 при нагрузке 3,5кВт 9.2.2012, 0:10
savelij® Цитатаот автомата 16А идет кабель ПВС 3х1,5 к розе... 9.2.2012, 0:16
Sinus Такой нагрев (+45С) это нормально. 9.2.2012, 3:02
uvk2 Может и сечение кабеля занижено. Сталкивался. 9.2.2012, 17:54
Roman D Весь кабель или в месте контакта? 9.2.2012, 22:07
Гость_Сергей_* Весь кабель.
Я вот думаю, может напряжение пониже... 10.2.2012, 19:45
savelij® Цитата(Гость_Сергей_* @ 10.2.2012, 20:45)... 10.2.2012, 20:34
Alexdovgal нормальная рабочая температура для кабелей с пвх и... 10.2.2012, 21:14
Гость_Сергей_* savelij® - почему повышенное?
Я считал, что если ... 12.2.2012, 9:42
haramamburu Цитата(Гость_Сергей_* @ 12.2.2012, 10:42)... 12.2.2012, 9:59
haramamburu Sinus, А если плита на ИБП? 12.2.2012, 13:19
Sinus Тогда ИПБ выступает в роли не постоянного R, а есл... 12.2.2012, 14:34
haramamburu Эка вас торкнуло .... 13.2.2012, 14:04
Гость_Сергей_* Спасибо за разъяснения. 13.2.2012, 20:52![]() ![]() ![]() |
|