Случай с тельфером |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Случай с тельфером |
Гость_Гость_Алексей_*_* |
11.2.2012, 20:43
Сообщение
#1
|
Гости |
Выполняли электромонтажные работы на ДСК(дробильно-сортировочный комплекс),дошло дело подключать тельфер на раме дробилки,подключили питающий кабель,подключили кнопки,начали пробовать включать.Включили питающий тельфер автомат и о чудо тельфер самопроизвольно включился на подъем.Пока добежали и отключили автомат,канат зашкивился.Распутали канат,начали разбираться в чем дело,оказалось концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит дождевой водой,а самое интересное катушка контактора была на 380В, интересно какой му.....к ее туда поставил?В итоге получили сюрприз продолжительностью два часа.Вот теперь и думай смешно это или грустно.
|
|
|
Гость_Гость_Алексей_*_* |
14.2.2012, 13:03
Сообщение
#2
|
Гости |
А в том проблема,что использование напряжение 380В в цепях питания контакторных катушек приводит к ложному срабатыванию(пример"случай с тельфером"),или ставим к рубильнику круглосуточного дежурного и ни каких проблем.А про максимальные токи вообще речи не было.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2024, 9:07 |
|