Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Случай с тельфером

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.2.2012, 20:43
Сообщение #1





Гости






Выполняли электромонтажные работы на ДСК(дробильно-сортировочный комплекс),дошло дело подключать тельфер на раме дробилки,подключили питающий кабель,подключили кнопки,начали пробовать включать.Включили питающий тельфер автомат и о чудо тельфер самопроизвольно включился на подъем.Пока добежали и отключили автомат,канат зашкивился.Распутали канат,начали разбираться в чем дело,оказалось концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит дождевой водой,а самое интересное катушка контактора была на 380В, интересно какой му.....к ее туда поставил?В итоге получили сюрприз продолжительностью два часа.Вот теперь и думай смешно это или грустно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 16.2.2012, 20:53
Сообщение #2





Гости






Отвечаю по всем трем пунктам:
1.О том кто что знает и не знает спорить можно очень долго(судя по вашим ответам,вы или не внимательно прочитали первое сообщение или полезли не в "свой огород").
2.При чем здесь схемотехника и наличие ксивы на проведение определенных работ?
3.А вы наверное очень "разбираетесь" в принципе работы ГПМ,если допускаете присутствие на кнопках управления напряжения 380В(чехи наверное "дураки" и на тельферах своего производства на управление посылают 24 или 36В,а может быть они "трусы"?).

А теперь еще раз про ложное срабатывание,применение в цепях управления напряжения 380В крайне нецелесообразно,как пример приведенный выше,залитый водой концевик обеспечил самопроизвольное включение механизма,или вы считаете ,что после каждого подъема или опускания надо снимать питающее напряжение?И еще случай из практики,кто работал на шахтах тот знает,что раньше были пускатели с управлением по двухпроводной схеме,пусковую кнопку шунтировали резистором,цепь контакторной катушки была замкнута,но не хватало напряжения для ее включения за счет присутствия в цепи сопротивления,потом нажимали пусковую кнопку,механизм включался и дальше удержание происходило за счет шунта.Так вот применение такой схемы привело к нескольким смертельным случаям,а именно,рядом с таким пускателем например проводились сварочные работы или проехал электровоз,происходил всплеск напряжения и механизм мог самопроизвольно включиться.Так и в нашем случае вода сыграла роль шунта,а если бы на кнопках было 36В,то этого не произошло.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Случай с тельфером   11.2.2012, 20:43
- - Гость сочувствующий   В 1970 году, когда ещё только начинал свою трудову...   12.2.2012, 11:12
- - case69rus   а в чем проблема? в том, что монтажники поставили ...   14.2.2012, 0:40
- - Гость_Алексей_*   А в том проблема,что использование напряжение 380В...   14.2.2012, 13:03
|- - case69rus   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.2.2012, 14:03...   15.2.2012, 20:23
- - Гость_Алексей_*   Отвечаю по всем трем пунктам: 1.О том кто что знае...   16.2.2012, 20:53
- - BR2009   концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит...   17.2.2012, 14:31
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(BR2009 @ 17.2.2012, 14:31) концеви...   17.2.2012, 15:14
- - BR2009   Я внимательно читал. Схема тельфера http://www.ngp...   17.2.2012, 16:02
- - Marten   Тельфер самопроизвольно включился. Действительно к...   17.2.2012, 17:53
|- - Гость_сергей_*   Цитата(Marten @ 17.2.2012, 17:53) Наши те...   13.10.2013, 7:26
- - case69rus   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 21:43...   18.2.2012, 7:51
- - Marten   Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51) ... н...   18.2.2012, 9:16
- - case69rus   вот фак какой! теперь точно проведу опыт в пон...   18.2.2012, 12:43
- - Marten   И опыт, сын ошибок трудных... (А.С. Пушкин) Сове...   18.2.2012, 13:20
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 21:06...   18.2.2012, 20:44
- - сергей_абрамов   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 19:06...   19.2.2012, 7:31
- - netraktorist   Был похожий случай в цехе деревообработки.контактн...   16.10.2012, 8:30
- - зелёный желторотик   Не про тельфер, конечно, но тоже про замыкание вод...   16.10.2012, 23:16
- - S-cream   ЦитатаТопором его рубанул. грамотный электрик, чё ...   17.10.2012, 12:12
- - Roman D   А выводить на кнопочную станцию фазы - это нормаль...   13.10.2013, 8:24
|- - Гость_Edd_*   Вообще то подвесная кнопочная станция должна быть ...   13.10.2013, 14:50
|- - Гость_Edd_*   Блин, забыл упомянуть что все заводского производс...   13.10.2013, 14:55
- - uvk2   ЦитатаА выводить на кнопочную станцию фазы - это н...   13.10.2013, 17:58