11.2.2012, 20:43
Сообщение
#1
|
Гости |
Выполняли электромонтажные работы на ДСК(дробильно-сортировочный комплекс),дошло дело подключать тельфер на раме дробилки,подключили питающий кабель,подключили кнопки,начали пробовать включать.Включили питающий тельфер автомат и о чудо тельфер самопроизвольно включился на подъем.Пока добежали и отключили автомат,канат зашкивился.Распутали канат,начали разбираться в чем дело,оказалось концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит дождевой водой,а самое интересное катушка контактора была на 380В, интересно какой му.....к ее туда поставил?В итоге получили сюрприз продолжительностью два часа.Вот теперь и думай смешно это или грустно.
|
|
|
17.2.2012, 17:53
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
Тельфер самопроизвольно включился. Действительно катушка через воду "одним концом села на землю", и напруги в 220 хватило для ее втягивания.
Бывают в жизни огорченья. Наши тельфера в основном собираются заводами с катушками на 380В. Дело в том, что почемуто считается заводить для цепей управления (ЦУ) тельфером, рабочий ноль делом лишним. А использовать в качестве ноля, как-бы заземленный корпус ГПМ нельзя. Иначе стропальщики сильно возмущатся будут, когда их от гака током обнет! Прецинденты уже были Кстати в болгарских и наших тельферах частенько могут залипать сами пускатели, и какое напряжение ЦУ тут по... У болгар скорее всего напруга ЦУ оговорена буквой закона их правил. Тереть контакты кнопки пульта, в ихних тельферах, приходится гораздо чаще, малейший окисел и пускатель не втягивается, не "пробивает 24в", зато кнопка в сырую погоду не дерется Уважаемый автор темы, по Вашему как должно быть? Если напряжение цепей управления 24, 36, 42, 220 (нужное подчеркнуть ) то включай, работай на здоровье, и пофигу на конечники залитые водой?! Мораль такова, нужно правильно эксплуатировать механизм, своевременно делать обслуживание и осмотры. А на завод производитель нечего пенять. -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 15:45 |
|