Случай с тельфером

Гость_Гость_Алексей_*_*
сообщение 11.2.2012, 20:43
Сообщение #1





Гости






Выполняли электромонтажные работы на ДСК(дробильно-сортировочный комплекс),дошло дело подключать тельфер на раме дробилки,подключили питающий кабель,подключили кнопки,начали пробовать включать.Включили питающий тельфер автомат и о чудо тельфер самопроизвольно включился на подъем.Пока добежали и отключили автомат,канат зашкивился.Распутали канат,начали разбираться в чем дело,оказалось концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит дождевой водой,а самое интересное катушка контактора была на 380В, интересно какой му.....к ее туда поставил?В итоге получили сюрприз продолжительностью два часа.Вот теперь и думай смешно это или грустно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Marten
сообщение 18.2.2012, 9:16
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1119
Регистрация: 1.4.2011
Пользователь №: 22263



Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51) *
... не забудьте встать под грузом!

Ну зачем-же так сурово icon_smile.gif

Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51) *
вот ключевое слово! накосячили? имейте право признаться! концевик на ограничение подъема УЖЕ ЗАВЕДОМО ЗАМКНУТ!!! его невозможно залить водой, чтоб он самопроизвольно воткнул тельфер на подъем! не знаете-=не лезьте!

Очень даже может пускатель сработать, от того что залит водой концевик переподьема. И безразлично в каком состоянии контакты, в разомкнутом либо в замкнутом. Повторяю - катушка одним концом, через воду села на землю и напруги около 220в ей хватило.

Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51) *
следующий косяк- дождевая вода= ДИСТИЛЯТ! ДИСТИЛЯТ НЕ ПРОВОДИТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО!

Да дистиллированная вода обладает значительным сопротивлением, и степень ее дистиллированости возрастает от длинны и наличия грязи на том пути, по которому она текла в концевик, а так-же от времени ее нахождения в не очень стерильном концевике icon_mrgreen.gif

У меня на производстве был случай самозапуска ленточного конвеера, та-же история, цепи управления на 380, блокировочный конечник (контакты замкнуты) на калитке ограждения залило водой, (дистиллированой, через крышу просочилась гадина icon_smile.gif ).

Еще один случай, с конвеером.
Цепи управления на 380, зашищены двумя плавкими вставками, протяженость их здоровая около 200м, т.к. конвеер длинный и вдоль него установлены ключи аварийной остановки. Так вот, пошла на него заниматься ремонтом бригада слесарей, при том никого не предупредив. Отключили аварийник и все.
Так-вот, при проведении сварочных работ, сварщик умудрилися зацепить трубу в которой и шли провода управления и наглухо их заземлить. В цепях управления сгорел один предохранитель, а катушка ПМ преспокойно втянулась и при фазной напруге в 220. Двое слесарей сидевшие на ленте, с гиком, матом и улюлюканием, поехали вместе с оной. Сварщик же, с глазами полными ужаса icon_eek.gif , метался от одного аварийника к другому, в тщетной попытке остановить конвеер.
Слава богу, слесарюги отделались только парой царапин, да полными штанами андреналина.

После этого случая поставили катушки на 220, и соответственно один предохранитель в фазе.

Сообщение отредактировал Marten - 18.2.2012, 9:20


--------------------
Dixi et animam levavi
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Гость_Алексей_*   Случай с тельфером   11.2.2012, 20:43
- - Гость сочувствующий   В 1970 году, когда ещё только начинал свою трудову...   12.2.2012, 11:12
- - case69rus   а в чем проблема? в том, что монтажники поставили ...   14.2.2012, 0:40
- - Гость_Алексей_*   А в том проблема,что использование напряжение 380В...   14.2.2012, 13:03
|- - case69rus   Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.2.2012, 14:03...   15.2.2012, 20:23
- - Гость_Алексей_*   Отвечаю по всем трем пунктам: 1.О том кто что знае...   16.2.2012, 20:53
- - BR2009   концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит...   17.2.2012, 14:31
|- - Гость_Алексей_*   Цитата(BR2009 @ 17.2.2012, 14:31) концеви...   17.2.2012, 15:14
- - BR2009   Я внимательно читал. Схема тельфера http://www.ngp...   17.2.2012, 16:02
- - Marten   Тельфер самопроизвольно включился. Действительно к...   17.2.2012, 17:53
|- - Гость_сергей_*   Цитата(Marten @ 17.2.2012, 17:53) Наши те...   13.10.2013, 7:26
- - case69rus   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 21:43...   18.2.2012, 7:51
- - Marten   Цитата(case69rus @ 18.2.2012, 9:51) ... н...   18.2.2012, 9:16
- - case69rus   вот фак какой! теперь точно проведу опыт в пон...   18.2.2012, 12:43
- - Marten   И опыт, сын ошибок трудных... (А.С. Пушкин) Сове...   18.2.2012, 13:20
- - Гость сочувствующий   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 21:06...   18.2.2012, 20:44
- - сергей_абрамов   Цитата(Гость_Алексей_* @ 11.2.2012, 19:06...   19.2.2012, 7:31
- - netraktorist   Был похожий случай в цехе деревообработки.контактн...   16.10.2012, 8:30
- - зелёный желторотик   Не про тельфер, конечно, но тоже про замыкание вод...   16.10.2012, 23:16
- - S-cream   ЦитатаТопором его рубанул. грамотный электрик, чё ...   17.10.2012, 12:12
- - Roman D   А выводить на кнопочную станцию фазы - это нормаль...   13.10.2013, 8:24
|- - Гость_Edd_*   Вообще то подвесная кнопочная станция должна быть ...   13.10.2013, 14:50
|- - Гость_Edd_*   Блин, забыл упомянуть что все заводского производс...   13.10.2013, 14:55
- - uvk2   ЦитатаА выводить на кнопочную станцию фазы - это н...   13.10.2013, 17:58