Выполняли электромонтажные работы на ДСК(дробильно-сортировочный комплекс),дошло дело подключать тельфер на раме дробилки,подключили питающий кабель,подключили кнопки,начали пробовать включать.Включили питающий тельфер автомат и о чудо тельфер самопроизвольно включился на подъем.Пока добежали и отключили автомат,канат зашкивился.Распутали канат,начали разбираться в чем дело,оказалось концевик,в цепи питания контакторной катушки,залит дождевой водой,а самое интересное катушка контактора была на 380В, интересно какой му.....к ее туда поставил?В итоге получили сюрприз продолжительностью два часа.Вот теперь и думай смешно это или грустно.
|
|
|
18.2.2012, 9:16
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1119 Регистрация: 1.4.2011 Пользователь №: 22263 |
... не забудьте встать под грузом! Ну зачем-же так сурово вот ключевое слово! накосячили? имейте право признаться! концевик на ограничение подъема УЖЕ ЗАВЕДОМО ЗАМКНУТ!!! его невозможно залить водой, чтоб он самопроизвольно воткнул тельфер на подъем! не знаете-=не лезьте! Очень даже может пускатель сработать, от того что залит водой концевик переподьема. И безразлично в каком состоянии контакты, в разомкнутом либо в замкнутом. Повторяю - катушка одним концом, через воду села на землю и напруги около 220в ей хватило. следующий косяк- дождевая вода= ДИСТИЛЯТ! ДИСТИЛЯТ НЕ ПРОВОДИТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО! Да дистиллированная вода обладает значительным сопротивлением, и степень ее дистиллированости возрастает от длинны и наличия грязи на том пути, по которому она текла в концевик, а так-же от времени ее нахождения в не очень стерильном концевике У меня на производстве был случай самозапуска ленточного конвеера, та-же история, цепи управления на 380, блокировочный конечник (контакты замкнуты) на калитке ограждения залило водой, (дистиллированой, через крышу просочилась гадина ). Еще один случай, с конвеером. Цепи управления на 380, зашищены двумя плавкими вставками, протяженость их здоровая около 200м, т.к. конвеер длинный и вдоль него установлены ключи аварийной остановки. Так вот, пошла на него заниматься ремонтом бригада слесарей, при том никого не предупредив. Отключили аварийник и все. Так-вот, при проведении сварочных работ, сварщик умудрилися зацепить трубу в которой и шли провода управления и наглухо их заземлить. В цепях управления сгорел один предохранитель, а катушка ПМ преспокойно втянулась и при фазной напруге в 220. Двое слесарей сидевшие на ленте, с гиком, матом и улюлюканием, поехали вместе с оной. Сварщик же, с глазами полными ужаса , метался от одного аварийника к другому, в тщетной попытке остановить конвеер. Слава богу, слесарюги отделались только парой царапин, да полными штанами андреналина. После этого случая поставили катушки на 220, и соответственно один предохранитель в фазе. Сообщение отредактировал Marten - 18.2.2012, 9:20 -------------------- Dixi et animam levavi
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2024, 17:43 |
|