![]() счетчики - подключение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() счетчики - подключение |
Гость_Гость_fox_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
вопрос таков:
есть 3х фазный электронный счетчик (с трансформаторами тока) на вводе, после счетчика идут 4 потребителя с 3 х фазными электронно механическими счетчиками прямого включения. По идее сумма накрученых кВт 4 потребителей должна (должна ли?) быть равной показаниям основного счетчика? Есть ли какие-либо схемы, решения, дайте совет. |
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 22968 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
откуда такой процент?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 20:13 |
|
![]() |