оборудования отыскания места повреждения кабелей , перечень для оснащения лабораторие |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
оборудования отыскания места повреждения кабелей , перечень для оснащения лабораторие |
7.4.2009, 21:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 5.4.2009 Из: казань Пользователь №: 14062 |
Подскажите какое оборудование приобрести для прожига ,отыскания места повреждения трассировки кабелей 0.4-10 кВ (для испытаний уже имеется)
Примерный перечень и ориентировочная стоимость и где купить.Часто ли приходиться ремонтировать. Может стоит купить зарубежное. Трудно ли обучиться? rsergej71@mail.ru Сообщение отредактировал реда - 7.4.2009, 21:17 |
|
|
28.2.2012, 19:31
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Отстой было три новых постоянно что-то выгорает, вылетает ,то пускатель то диоды ,генератор не айс вечно побирались у людей кп500 брали. Деньги есть берите импорт.
-------------------- |
|
|
29.2.2012, 10:53
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26157 |
Деньги есть берите импорт. Импортные тоже по разговорам разные. СЕБА вся автоматическая только не для наших условий. Цитата(lexs_2006) А в общем - конструкция в эксплуатации хорошая. т.е будка не рассыпается? А как у них прожиг и ударник? Сообщение отредактировал Чоп - 29.2.2012, 11:03 |
|
|
1.3.2012, 12:15
Сообщение
#4
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 127 Регистрация: 31.3.2010 Из: Коми Пользователь №: 17729 |
т.е будка не рассыпается? А как у них прожиг и ударник? Только краска облупилась. прожиг и дожиг через ПВС (50/800Гц - 380/240В) немного шумновато зато работает стабильно без поломок. Вот, вопрос надумался. Не силен в теории, поэтому хочу спросить: трансформатор прожига работает в режиме, близком к короткому замыканию, причем длительно. Почему он не сгорает? работает через дроссель или токоорегулирующий регулятор напряжения (РН1-63 или подобный). Это не трансформатор тока и при КЗ (без ограничения тока) сгорит Дроссель есть. А в чем особенность конструкции? Я это к чему - если попробовать сделать самопал, что нужно учитывать прежде всего? В кратце: повышающий трансформатор с ответвлениями по напряжению + диоды (желательно лавинные) + регулятор напряжения + цепь ограничения тока (зависит от тока диодов и мощности трансформатора) |
|
|