Купил еще год назад в Леруа в Самаре 50 метров ВВГнгП 3х2,5 и 20 метров 50 метров ВВГнгП 3х1,5
Вчера в коробках перебирал, попался в руки микрометр. Решил замерить диаметр жилы. Мерял фазные жилы на обоих кабелях, считал сечение. Результаты- 1,88 и 1,17 мм2 соответственно. То есть, сечение меньше на 25% и 22% Чьего изготовления провод- не знаю, но подлецы однозначно. Однако, ГОСТ 22483-77 - Жилы токопроводящие медные и алюминиевые для кабелей, проводов и шнуров 1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта. Так-то вроде логично, но не 25% же, не так ли? Короче, поеду в магазин за 3х4. Там уж точно 2,5 мм2 будет ![]() |
![]() |
|
![]() |
Гость_Гость_гость_*_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Купил еще год назад в Леруа в Самаре 50 метров ВВГнгП 3х2,5 и 20 метров 50 метров ВВГнгП 3х1,5 у меня вопрос, если ВВГнг не поддерживает горение, то и затягивать в гофру его не надо? есть особенности применения ВВГнг и просто ВВГ в затяжке в гофру, или это как кому нравится. Почитал: кабель ВВГнг для прокладки в сухих и влажных производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, а также для прокладки на открытом воздухе. Кабели не распространяют горение. - можно вообще от гофры отказаться, почему тогда ее применяют? |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |