оборудования отыскания места повреждения кабелей , перечень для оснащения лабораторие |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
оборудования отыскания места повреждения кабелей , перечень для оснащения лабораторие |
7.4.2009, 21:16
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 5.4.2009 Из: казань Пользователь №: 14062 |
Подскажите какое оборудование приобрести для прожига ,отыскания места повреждения трассировки кабелей 0.4-10 кВ (для испытаний уже имеется)
Примерный перечень и ориентировочная стоимость и где купить.Часто ли приходиться ремонтировать. Может стоит купить зарубежное. Трудно ли обучиться? rsergej71@mail.ru Сообщение отредактировал реда - 7.4.2009, 21:17 |
|
|
7.3.2012, 6:50
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1370 Регистрация: 18.6.2007 Из: Кузбасс Пользователь №: 8853 |
"На рассмотренном принципе построены приборы типов ИКЛ 5, Р5 1А. При импульсном методе измерения может быть измерено не только расстояние до места повреждения, но и определен характер дефекта.
Достоинство импульсного метода заключается в отсутствии каких-либо переключений на противоположном конце кабеля. Присоединение к кабелю может быть различным. Методом колебательного разряда определяют зону повреждения кабельной линии при заплывающих пробоях. При измерении кабельную линию отключают с обоих концов и разряжают. От испытательной установки высокого напряжения постоянного тока на поврежденную жилу кабеля подают напряжение заряда, плавно поднимая его до напряжения пробоя поврежденной изоляции, но не выше значения, допустимого нормами профилактических испытаний для данного вида кабеля. В момент пробоя в месте повреждения возникает искра, обладающая небольшим переходным сопротивлением, и в кабеле происходит разряд колебательного характера. Время колебательного разряда измеряют осциллографом типа ОЖО с однократной идущей разверткой или электронным миллисекундоме-ром типа ЭМКС-58М, присоединяемым через делитель напряжения. Прибор типа ЭМКС-58М измеряет время первого полупериода колебательного разряда, и его шкала отградуирована в единицах длины (расстояние до места повреждения)." Сообщение отредактировал scasi - 7.3.2012, 6:51 |
|
|