Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Сухой контакт

vpg76
сообщение 26.2.2007, 16:39
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 4
Регистрация: 26.2.2007
Пользователь №: 8299



Обьясните, кто знает, желательно "на пальцах" что есть "сухой контакт" и чем он отличается от "не сухого". Проблема возникла при проектировании ССПИ в плане подключения к выключателям , разъеденителям и т.д. Доступно не смог объяснить пока никто (хотя спецы вроде серьёзные попадались). Спасибо.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
SeGA
сообщение 27.2.2007, 9:56
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 135
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 6046



Данный термин пришел к нам из вражеской (американской) технической литературы – «dry contact». Так обозначают эл. цепь, в которой протекает очень маленький ток порядка 10 - 1000 мкА. На поверхности контактов образуется оксидная пленка, электрическая очистка контактов при таких токах не происходит. По этому в такую цепь дополнительно подключают резистивную нагрузку для создания доп. тока, америкосы называют его смазывающим, либо используют реле с золочеными контактами.