Сухой контакт |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Сухой контакт |
26.2.2007, 16:39
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 26.2.2007 Пользователь №: 8299 |
Обьясните, кто знает, желательно "на пальцах" что есть "сухой контакт" и чем он отличается от "не сухого". Проблема возникла при проектировании ССПИ в плане подключения к выключателям , разъеденителям и т.д. Доступно не смог объяснить пока никто (хотя спецы вроде серьёзные попадались). Спасибо.
|
|
|
27.2.2007, 9:56
Сообщение
#2
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 135 Регистрация: 10.7.2006 Пользователь №: 6046 |
Данный термин пришел к нам из вражеской (американской) технической литературы – «dry contact». Так обозначают эл. цепь, в которой протекает очень маленький ток порядка 10 - 1000 мкА. На поверхности контактов образуется оксидная пленка, электрическая очистка контактов при таких токах не происходит. По этому в такую цепь дополнительно подключают резистивную нагрузку для создания доп. тока, америкосы называют его смазывающим, либо используют реле с золочеными контактами.
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2024, 17:51 |
|