Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь!

ORGANIZM®
сообщение 12.3.2012, 7:07
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Sinus
сообщение 12.3.2012, 7:47
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



1 пробой ТЭНа
2 с УЗО ребус какой то. Чашу бассейна рабочим нулем никто не использует? может какое освещение или насос и тд.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Заземление в бассейне   12.3.2012, 7:07
- - с2н5он   пошипывание непосредственно в бассейне? УЗО рабоче...   12.3.2012, 7:14
- - belok5   проверьте цепь заземления   12.3.2012, 7:21
- - ORGANIZM®   Пощипывание в воде чаши бассейна. При выключении п...   12.3.2012, 7:37
- - Sinus   1 пробой ТЭНа 2 с УЗО ребус какой то. Чашу бассейн...   12.3.2012, 7:47
|- - ORGANIZM®   Цитата(Sinus @ 12.3.2012, 7:47) 1 пробой ...   12.3.2012, 8:00
|- - protector   Цитата(ORGANIZM® @ 12.3.2012, 8:00) Рабоч...   27.3.2012, 13:36
- - Sinus   Сдается мне, этот РЕN не должен проходить через УЗ...   12.3.2012, 11:35
|- - ORGANIZM®   Цитата(Sinus @ 12.3.2012, 11:35) Сдается ...   12.3.2012, 12:03
- - ez81   Первое измерить сопротивление изоляции нагреватель...   12.3.2012, 12:30
- - Sinus   Ну какие, уже ответили, заменить "пробитый...   12.3.2012, 12:57
- - Свидетель   Вчера куда-то забил комментарий – не понял куда. С...   24.3.2012, 6:11
- - Rezo   Во-первых как мне кажется, УЗО нужно здесь не на 3...   24.3.2012, 12:34
- - RomanNV   ORGANIZM®, не смотря на то, что у вас акриловая ча...   24.3.2012, 15:11
- - slavapril   Если трубы пластиковые, то может быть дело связано...   24.3.2012, 15:49
- - Свидетель   Небольшое дополнение. Возможно, программа нагреват...   24.3.2012, 19:37