Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
1 пробой ТЭНа
2 с УЗО ребус какой то. Чашу бассейна рабочим нулем никто не использует? может какое освещение или насос и тд. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
1 пробой ТЭНа 2 с УЗО ребус какой то. Чашу бассейна рабочим нулем никто не использует? может какое освещение или насос и тд. Первый ТЭН, установленный неделю назад стал шить. Выбивал дифавтомат. Заменили на новый. Оборудование фирменное. Сейчас и вновь установленный ТЭН "пощипывает", но не выбивает диф. Чаша пластиковая (акрил). Добавлю. Подогреватель трехфазный, заводского изготовления, в комплекте с шкафом управления. Рабочего нуля, естественно нет, есть PEN-проводник, который и заведен с корпуса подогревателя на УЗО. Заземление подключено на этот же корпус отдельным проводником от шины, расположенной в шкафе управления. Сообщение отредактировал ORGANIZM® - 12.3.2012, 8:07 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |