![]() Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Первое измерить сопротивление изоляции нагревательных элементов (ТЭН) в горячем состояние R изоляции должно быть не менее 1,0 мом мерить мегаометром напряжением 1000В ,второе вероятно на вводе в здание не выполнено повторное заземление приходящего РЕН проводника и наверняка длинная трасса от источника (ТП) малым сечением выполнена.И третье что Вам мешает переключить нагревательные элементы на 220В и использовать рабочий ноль для того чтобы УЗО функционировало а РЕ на корпус котла. Мощность потеряете но это не кретично по отношеню к безопасности.
-------------------- |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |