Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

заземление и уравнивание потенциалов , в чем разница?

Артем Тольятти
сообщение 2.2.2011, 15:14
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 122
Регистрация: 15.5.2010
Пользователь №: 18312



Всем здраствуйте! Не могу понять в чем разница между заземлением и проводником уравнивания потенциалов?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Accidlize
сообщение 13.3.2012, 16:23
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 11
Регистрация: 1.3.2012
Из: Russia
Пользователь №: 26344



Электромагнитная совместимость обеспечивается лучше при заземлении токовых цепей на панели. В этом случае уровень импульсных помех, воздействующих на терминал по токовым цепям при коммутациях и КЗ ниже, чем при заземлении токовых цепей на РУ.
При КЗ на РУ на заземляющем устройстве распределение потенциалов неравномерное. Чем дальше разнесены точки заземления токовых цепей, тем больше разность потенциалов между ними. Эта разность потенциалов естественно выносится на панель, куда эти цепи приходят. При заземлении на панели токовых цепей этого не происходит.
Если не получается выполнить заземление токовых цепей на панели ПУЭ не разрешает, то необходимо выполнить два условия:
- сделать заземляющее устройство таким, чтобы уровень импульсных помех не превышал допустимых значений;
- испытать терминал, на который приходят токовые цепи, заземленные в разных точках РУ, на воздействие максимальным напряжением, котрое может быть при КЗ на РУ, по входам токовых цепей.
Во всех случаях необходимо правильно выполнять заземляющее устройство, чтобы обеспечивалась не только электробезопасность, но и ЭМС.
Борисов Р.


--------------------
Нестандартный тимбилдинг для вас и ваших сотрудников
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Артем Тольятти   заземление и уравнивание потенциалов   2.2.2011, 15:14
- - Looking   Разницы как таковой нет.   2.2.2011, 21:14
|- - Гость   Цитата(Looking @ 2.2.2011, 21:14) Разницы...   2.2.2011, 21:47
- - Looking   Ну тогда чем отличается выравнивание потенциалов в...   3.2.2011, 12:10
- - Гость_Roman NV_*   Система уравнивания потенциалов- это электрическое...   3.2.2011, 12:53
- - Looking   Ага)) И система уравнивания потенциалов должна быт...   3.2.2011, 16:40
|- - RomanNV   Цитата(Looking @ 3.2.2011, 18:40) Ага)) И...   3.2.2011, 17:38
|- - Гость   Цитата(Looking @ 3.2.2011, 16:40) Ага)) И...   3.2.2011, 19:58
- - belok5   вот что говорит ПУЭ: 1.7.32. Уравнивание потенциал...   3.2.2011, 17:13
- - Looking   Если вся система будет под напряжением в 220В, то ...   4.2.2011, 17:39
|- - belok5   Цитата(Looking @ 4.2.2011, 17:39) Если вс...   4.2.2011, 23:05
|- - Гость   Цитата(Looking @ 4.2.2011, 17:39) Если вс...   5.2.2011, 13:00
|- - Гость2   Цитата(Гость @ 5.2.2011, 13:00) Бред.Вы м...   11.10.2011, 16:35
- - Looking   Да не мечусь я и не путаю) просто все варианты точ...   5.2.2011, 22:14
- - Accidlize   Электромагнитная совместимость обеспечивается лучш...   13.3.2012, 16:23