Всем здраствуйте! Не могу понять в чем разница между заземлением и проводником уравнивания потенциалов?
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 1.3.2012 Из: Russia Пользователь №: 26344 ![]() |
Электромагнитная совместимость обеспечивается лучше при заземлении токовых цепей на панели. В этом случае уровень импульсных помех, воздействующих на терминал по токовым цепям при коммутациях и КЗ ниже, чем при заземлении токовых цепей на РУ.
При КЗ на РУ на заземляющем устройстве распределение потенциалов неравномерное. Чем дальше разнесены точки заземления токовых цепей, тем больше разность потенциалов между ними. Эта разность потенциалов естественно выносится на панель, куда эти цепи приходят. При заземлении на панели токовых цепей этого не происходит. Если не получается выполнить заземление токовых цепей на панели ПУЭ не разрешает, то необходимо выполнить два условия: - сделать заземляющее устройство таким, чтобы уровень импульсных помех не превышал допустимых значений; - испытать терминал, на который приходят токовые цепи, заземленные в разных точках РУ, на воздействие максимальным напряжением, котрое может быть при КЗ на РУ, по входам токовых цепей. Во всех случаях необходимо правильно выполнять заземляющее устройство, чтобы обеспечивалась не только электробезопасность, но и ЭМС. Борисов Р. -------------------- Нестандартный тимбилдинг для вас и ваших сотрудников
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2025, 23:01 |
|
![]() |