На каком растоянии от лэп можно сроить? Линия -сказали 110кв.Нижний провод от земли ~6м не больше.Если можно ссылку на документ.СП.
|
|
|
28.2.2007, 7:14
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 8.11.2006 Из: Кузбасс Пользователь №: 7475 |
Цитата(васик) На каком растоянии от лэп можно сроить? Линия -сказали 110кв.Нижний провод от земли ~6м не больше.Если можно ссылку на документ.СП.
есть такиеправила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 В п.11а, который гласит: В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (орга-низаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается: а) производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений. Охранные зоны электрических сетей устанавливаются: а) вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: Для линии напряжением: до 20 киловольт 10 метров 35 киловольт 15 метров 110 киловольт 20 метров 150, 220 киловольт 25 метров 330, 500, ±400 киловольт 30 метров 750, ±750 киловольт 40 метров 1150 киловольт 55 метров |
|
|