![]() "Коэффициент" |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() "Коэффициент" |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 107 Регистрация: 5.9.2005 Из: Тюмень и область Пользователь №: 3837 ![]() |
Кто пользовался сим чудом отечественного производства?
![]() Что-то мелкие трансформаторы (10/0,4 ТСН)не можем померить, если 220 подавать (т.е. возбужнаем высокую сторону фазным напряжением) то разбег коэффициента по фазам получается около 7%, а если подавать линейное 380 сразу на три фазы то более приемлемая картина получается, но суть в том, что не на всех подстанциях можно взять 380. Короче как то так. Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 18:58 |
![]() |
|
![]() |
Гость_1ТОМ1_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Имеетса такой прибор, трафы меньше 650кВа не измерял. На остальных сравнивал со старм комплектом из 3-Х приборов, всё идеально. Сейчас прибор на гарантии, при вылетании предохранителя стекло корпуса треснуло и перекрыло между контактами держателя. Держатель вывернуло не на шутку. Производитель хоть бы песка в предохранитель насыпал, ато он на 20А.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 26.2.2025, 20:14 |
|
![]() |