Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Профессионалам , Заземление нейтрали трансформатора

transformatop
сообщение 18.3.2012, 18:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Здравствуйте уважаемые электрики.
Прошу вас поддержать ход моих мыслей, или опровергнуть. (посмотрите для начала ссылку).
На работе электрикам это рассказал, меня даже слушать никто не хочет.

1) При равных сечениях фазы и нуля, потенциал места замыкания относительно нейтрали трансформатора будет 110В (поэтому не смотря на то, что
корпус занулён, нужно устраивать обязательно защитное заземление)

2) Если предположить, что Rn=4 Ом, а Rа=4 Ом, тогда ток К.З. через землю к N-трансформатора будет
Iз=Uк.з./Rn+Ra=110/4+4=13,75 А.
к человеку приложится такое напряжение, какое окажется на Ra
Uч=Iз*Ra=13,75*4=55 В.
Т.е. чел. окажется под напряжением 55 В. (это укладывается в ПУЭ)

3) Но как это часто бывает, N транса заземляют очень хорошо. Возьмём к примеру Rn=1 Ом.
Всё вродебы в норме (1 Ом ведь меньше 4 Ом), а объект заземлили Rа=4 Ом, тоже вроде норма ведь не больше 4 Ом. Теперь посмотрим какой ток пойдёт через землю:
Iз=110/1+4=22 А; а теперь посмотрим какое напряжение человеку icon_smile.gif
Uч=Iз*Rа=22*4=88 В. А в это время на Rn напряжение будет = Iз*Rn=22*1=22 В. (нужно как бы наоборот) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

4) В учебнике написано, что Rn должно быть во много раз больше Rа, тогда предположим Rn=30 Ом как в ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3
а Rа 4 Ом, тогда ток на землю будет Iз=Uк.з./Rn+Ra=110/30+4=3,23 А.
посмотрим какое напряжение достанется человеку icon_biggrin.gif
Uч=Iз*Rа=3.23*4=12,9 В.

Что и требовалось доказать. icon_biggrin.gif Только почемуто ни кто не хочет в это вникать. Хотя всё элементарно просто и объясняется всеми законами. А ток на землю не большой даже лучше. Защитное заземление не преднозначено для того чтобы сработал автомат (для этого зануляем) его задача защитить от перенапряжения.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Суть вопроса в том, что я говорю (ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3) нейтраль трансформатора нужно заземлять 30 Ом, а у нас все делают 4 Ом.
Конечно я понимаю, что это не столь актуально т.к. при КЗ электромагнитный расцепитель отключит автомат за время менее 0,02 секунды ( это время настолько мало. даже ПУЭ допускает при 220 В. не более 0,4 сек., а здесь 110 В. и время в 20 раз меньше чем допускает ПУЭ), но всётаки сам факт icon_biggrin.gif :

Сообщение отредактировал nail - 24.3.2012, 18:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ink_elec
сообщение 19.3.2012, 0:15
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nail @ 18.3.2012, 21:22) *
Что и требовалось доказать. icon_biggrin.gif Только почемуто ни кто не хочет в это вникать.
Тогда добавим еще чела R1=1кОм. Rобщ= R1(1000)+Ra(30)+Rn(4) (от перестановки слагаемых сумма не меняется). Rобщ=1034Ом.
Отсюда I=110/1034=0.106A=106мА - чел будет в могиле, как бы ты не переставлял местами сопротивления заземлителей Ra, Rn.
Чтобы разобраться почему, нужно ПУЭ заменить учебником физики. ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 20.3.2012, 0:03
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(ink_elec @ 19.3.2012, 1:15) *
Тогда добавим еще чела R1=1кОм. Rобщ= R1(1000)+Ra(30)+Rn(4) (от перестановки слагаемых сумма не меняется). Rобщ=1034Ом.
Отсюда I=110/1034=0.106A=106мА - чел будет в могиле, как бы ты не переставлял местами сопротивления заземлителей Ra, Rn.
Чтобы разобраться почему, нужно ПУЭ заменить учебником физики. ИМХО


Извините господа, я не спрашиваю вас правильно это или нет, я и так уверен, что это правильно, потому что это аксиома, и её вывел не я.
Уважаемый 'ink_elec', вы не внимательно посмотрели схему, чел оказывается не последовательно включен с Rn и Rа, а параллельно Rа, соответственно ему придется 12,9 В. А теперь если вам интересно, давайте посчитаем, какой ток пойдёт через него: 12,9/1000=0,0129 А.
т.е. 13 мА. (о пороге чувствительности здесь говорить не будем).

Уважаемые, к чему такое недоверие? Это не я придумал, это ПУЭ (главу и пункт указал, посмотрите если не лень), а также учебники и лекции "режимы нейтрали до 1000 В" если кому стало интересно могу скинуть. Там всё доходчиво расписано вся физика процесса.

Но даже Уважаемый 'ink_elec', если было бы так как вы вы говорите, и через чела прошел бы ток 106 мА. это не было бы смерть. (ну или так скажем, это не однозначно) Потому, что: электромагнитный расцепитель автомата срабатывает за время быстрее 20 мс, (просто наш прибор "РТ-2048" меньшую величину не измеряет) в идеале он должен сработать на первой четверти периода т.е. быстрее чем 5 мс. Поэтому электромагнитный расцепитель, ещё называют "мгновенным" ПУЭ о времени воздействии напряжения на человека гласит "при 220 В. не более 0,4 сек." Т.е. 400 мс допускается при 220 В. а в нашем случае напряжение в два раза меньше 110 В. и время воздействия в 20 раз меньше. Конечно чел почувствует удар током, но это будет не смертельно.
Приведу подобный пример, только теперь рассмотрим УЗО: ПУЭ разрешает применять УЗО без заземления (и без зануления) в домах старой постройки, до проведения реконструкции системы TN-C в систему TN-S или TN-C-S. А это значит что, чел собой замкнёт фазу (скажем с холодильника на батарею) на ноль. УЗО конечно отключится, но не мгновенно а примерно 20-40 мс, а это согласитесь 1-2 полных периода, и здесь уже не важно, что оно 30 мА, или 10мА, ток через чела пройдёт (зависит от его собственного сопротивления). И здесь к челу приложится 220 В. а не как в нашем случае 110 В. и время малость подольше, однако ПУЭ это допускает.
Это лирическое отступление, для наглядности, что даже в той "ужасной" ситуации которую указали вы, не произойдёт трагедии.

Хотя ещё раз напоминаю, вы не правильно посмотрели схему.


Цитата(Гость @ 18.3.2012, 23:42) *
Куча ошибок
А ваши электрики правильно сделали


Голословно. Аргументируйте.

Сегодня, был в гостях у товарища, коллеги, и не утерпел выложил ему всё это. Он со мной согласился, и удивился, мол даже не задумывался об этом, но это факт.

Вот мужики, такое дело. Нейтраль трансформатора должна заземляться 30 Ом (по ПУЭ, и по правилам), а в проектах пишут 4 Ом, а в реальности делают 0,3 Ом. (ну или кто сколько сможет, стараются сделать меньше)

Ну и в итоге пришел к тому, что пофигу вообще это сопротивление, пусть будет какое будет, только нужно обязательно заземлить и занулить, тогда автомат отключит аварийный участок. за 20 мс (хотя в реальности быстрее) и без разницы какое Rn и Rа.

Теперь понятно почему всем забить какое там сопротивление.

Но всё таки сам факт понимания процесса!!!

Или это очень сложно понять?????

Сообщение отредактировал nail - 20.3.2012, 0:16


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nail   Профессионалам   18.3.2012, 18:22
- - Гость   Куча ошибок А ваши электрики правильно сделали   18.3.2012, 22:42
- - ink_elec   Цитата(nail @ 18.3.2012, 21:22) Что и тре...   19.3.2012, 0:15
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 19.3.2012, 1:15) Тогда ...   20.3.2012, 0:03
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 3:03) вы не вним...   20.3.2012, 7:03
||- - savelij®   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 8:03) Ваш фа...   20.3.2012, 8:03
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 3:03) Теперь пон...   20.3.2012, 8:41
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 8:41) Если т...   20.3.2012, 12:14
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 15:14) По моему ...   20.3.2012, 12:47
- - scasi   вы не правильно делаете расчет тока кз. схемку в п...   20.3.2012, 8:20
- - с2н5он   по файлу- открывается Splan   20.3.2012, 9:20
- - savelij®   Ну и кто мешал выложить в одном из общепринятых на...   20.3.2012, 9:32
|- - nail   Цитата(savelij® @ 20.3.2012, 9:32) Ну и к...   20.3.2012, 11:18
|- - scasi   Цитата(nail @ 20.3.2012, 14:18) Этот расч...   20.3.2012, 12:36
||- - nail   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 12:36) И что да...   20.3.2012, 12:44
||- - scasi   Цитата(nail @ 20.3.2012, 15:44) Так и буд...   20.3.2012, 13:40
||- - Гость_Алексей_*   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 13:40) Может сх...   20.3.2012, 15:42
|||- - ink_elec   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.3.2012, 18:42...   20.3.2012, 18:33
||||- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 19:33) Может...   20.3.2012, 19:30
||||- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 22:30) spl конв...   20.3.2012, 19:35
|||- - nail   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.3.2012, 16:42...   20.3.2012, 19:20
||- - nail   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 14:40) Может сх...   20.3.2012, 18:16
|- - Roman D   Цитата(nail @ 20.3.2012, 10:18) Подскажит...   20.3.2012, 20:26
- - Rezo   "nail"! Как мне видится (просмотрел ...   20.3.2012, 12:00
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 12:00) "nai...   20.3.2012, 12:51
|- - Rezo   Цитата(nail @ 20.3.2012, 10:51) Если вы с...   20.3.2012, 14:58
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 15:58) Я свои ко...   20.3.2012, 19:01
|- - Rezo   Цитата(nail @ 20.3.2012, 17:01) Пустые об...   20.3.2012, 19:25
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 20:25) Я вас не ...   20.3.2012, 19:46
||- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 22:43) Спасибо, ...   20.3.2012, 19:48
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 20:25) Я вас не ...   20.3.2012, 20:15
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 23:15) Вагончик ...   20.3.2012, 20:18
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 21:18) А пра...   20.3.2012, 20:43
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 23:43) для расчё...   20.3.2012, 20:54
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 21:54) Это н...   20.3.2012, 21:36
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 0:36) При расчет...   20.3.2012, 21:58
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 22:58) Мы го...   20.3.2012, 22:02
- - Rezo   "scasi" немножко погорячился. Его схема ...   20.3.2012, 19:16
- - Roman D   Замечу, что размер Вашего jpg в 10 раз больше, чем...   20.3.2012, 20:54
- - Rezo   Цитата....нужно начать с основы. Можно всё это раз...   20.3.2012, 21:42
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 0:42) А если мно...   20.3.2012, 22:02
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 22:42) А если мн...   20.3.2012, 22:41
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 1:41) Давайте вс...   20.3.2012, 23:03
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 0:03) В данн...   20.3.2012, 23:17
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 2:17) Но вы може...   21.3.2012, 8:39
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 9:39) К ваше...   21.3.2012, 11:48
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 14:48) Мы должны...   21.3.2012, 12:31
- - nail   Ладно , господа, куда то мы ушли далеко, и даже по...   20.3.2012, 21:45
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 0:45) кто не сог...   20.3.2012, 22:13
- - ez81   если чел пъян то сопротивление у него уменьшается,...   20.3.2012, 22:01
|- - Rezo   Цитата(ez81 @ 20.3.2012, 20:01) Rezo Ra м...   21.3.2012, 0:02
|- - nail   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 1:02) Исправил...   21.3.2012, 12:43
- - Sokoloff79   nail, а где в схемке справа сопротивление нагрузки...   20.3.2012, 23:37
|- - nail   Цитата(Sokoloff79 @ 21.3.2012, 0:37) nail...   20.3.2012, 23:44
- - scasi   Мозг немножко закипел. Продолжаем выкладки 1. В с...   21.3.2012, 7:10
|- - nail   Цитата(scasi @ 21.3.2012, 8:10) так потом...   21.3.2012, 12:20
|- - scasi   Цитата(nail @ 21.3.2012, 15:20) 1. Напиши...   21.3.2012, 12:33
|- - nail   Цитата(scasi @ 21.3.2012, 13:33) 1. Челов...   21.3.2012, 14:00
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:00) также по ...   21.3.2012, 14:11
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:11) Под ч...   21.3.2012, 14:21
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:21) посмотрит...   21.3.2012, 14:30
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:30) Читал...   21.3.2012, 14:43
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:34) Поясните ...   21.3.2012, 14:46
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:46) Приме...   21.3.2012, 15:46
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 18:46) да, есть,...   21.3.2012, 16:10
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:10) На ле...   21.3.2012, 16:20
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 19:20) Да я удал...   21.3.2012, 16:34
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:34) Почем...   21.3.2012, 16:50
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 19:50) в данной ...   21.3.2012, 17:04
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 18:04) Вопро...   21.3.2012, 17:30
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 20:30) Наоборот,...   21.3.2012, 17:36
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 18:36) Ну а ...   21.3.2012, 18:05
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 21:03) от ступне...   21.3.2012, 18:07
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 19:07) Проще...   21.3.2012, 18:27
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 21:27) не очень ...   21.3.2012, 18:30
- - scasi   Екарный бабай да сопротивления подбираются так что...   21.3.2012, 11:58
- - scasi   Автор тебе знаком этот рисунок? Давай дальше рассу...   21.3.2012, 13:04
- - nail   Надоело оправдываться и доказывать. Чтобы обсужден...   21.3.2012, 17:39
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 20:39) ладно, пр...   21.3.2012, 17:58
- - Rezo   В помощь "ink_elec" - здесь видны все це...   21.3.2012, 18:39
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 21:39) здесь вид...   21.3.2012, 19:04
||- - Rezo   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 16:04) R гр(...   21.3.2012, 19:23
||- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:23) В том-то ...   21.3.2012, 19:26
|||- - Rezo   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:26) И как...   21.3.2012, 19:33
||- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:23) Или земля...   21.3.2012, 19:39
||- - Sokoloff79   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 20:23) В том-то ...   21.3.2012, 19:41
|- - nail   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 19:39) В помощь ...   21.3.2012, 20:50
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 23:50) Не понима...   21.3.2012, 20:53
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 21:53) Топик...   21.3.2012, 21:46
- - Sokoloff79   Господа, я понимаю что в этой жизни я много чего н...   21.3.2012, 19:15
- - Rezo   ЦитатаRгр учитывается в Rзаземлителей.Ага! Тол...   21.3.2012, 19:52
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:52) К тому же...   21.3.2012, 20:29
- - ink_elec   nail, Может тогда вернемся к току по телу чела?   21.3.2012, 21:48
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 22:48) nail,...   21.3.2012, 22:06
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 1:06) чел подклю...   21.3.2012, 22:39
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 23:39) зона ...   21.3.2012, 23:41
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 2:41) Rа на чела...   21.3.2012, 23:46
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 22.3.2012, 0:46) Uч= Rа...   22.3.2012, 0:19
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 3:19) Ну и где в...   22.3.2012, 5:54
- - nail   Перерыл, много документации, и везде только выдают...   22.3.2012, 3:28
3 страниц V   1 2 3 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 8:54