В составе диф.автомата ИЭК АД12 2Р 40А 10мА ИЭК какой тип УЗО используется: электронное или электромеханическое?
|
|
|
20.3.2012, 7:47
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Повторяю, электромеханика не видит импульсные токи утечки и не реагирует на них.
По этому их в принципе не может быть электромеханических типа А. В каталоге может присутствовать некорректный перевод, либо для АВДТ имеется в виду что электромеханическая часть представлена для электромагнитного расцепителя, а непосредственно часть УЗО выполнена в электронном варианте. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|