Здравствуйте уважаемые электрики.
Прошу вас поддержать ход моих мыслей, или опровергнуть. (посмотрите для начала ссылку). На работе электрикам это рассказал, меня даже слушать никто не хочет. 1) При равных сечениях фазы и нуля, потенциал места замыкания относительно нейтрали трансформатора будет 110В (поэтому не смотря на то, что корпус занулён, нужно устраивать обязательно защитное заземление) 2) Если предположить, что Rn=4 Ом, а Rа=4 Ом, тогда ток К.З. через землю к N-трансформатора будет Iз=Uк.з./Rn+Ra=110/4+4=13,75 А. к человеку приложится такое напряжение, какое окажется на Ra Uч=Iз*Ra=13,75*4=55 В. Т.е. чел. окажется под напряжением 55 В. (это укладывается в ПУЭ) 3) Но как это часто бывает, N транса заземляют очень хорошо. Возьмём к примеру Rn=1 Ом. Всё вродебы в норме (1 Ом ведь меньше 4 Ом), а объект заземлили Rа=4 Ом, тоже вроде норма ведь не больше 4 Ом. Теперь посмотрим какой ток пойдёт через землю: Iз=110/1+4=22 А; а теперь посмотрим какое напряжение человеку ![]() Uч=Iз*Rа=22*4=88 В. А в это время на Rn напряжение будет = Iз*Rn=22*1=22 В. (нужно как бы наоборот) ![]() ![]() ![]() 4) В учебнике написано, что Rn должно быть во много раз больше Rа, тогда предположим Rn=30 Ом как в ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3 а Rа 4 Ом, тогда ток на землю будет Iз=Uк.з./Rn+Ra=110/30+4=3,23 А. посмотрим какое напряжение достанется человеку ![]() Uч=Iз*Rа=3.23*4=12,9 В. Что и требовалось доказать. ![]() ![]() ![]() Суть вопроса в том, что я говорю (ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3) нейтраль трансформатора нужно заземлять 30 Ом, а у нас все делают 4 Ом. Конечно я понимаю, что это не столь актуально т.к. при КЗ электромагнитный расцепитель отключит автомат за время менее 0,02 секунды ( это время настолько мало. даже ПУЭ допускает при 220 В. не более 0,4 сек., а здесь 110 В. и время в 20 раз меньше чем допускает ПУЭ), но всётаки сам факт ![]() Сообщение отредактировал nail - 24.3.2012, 18:35 -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
"nail"! Как мне видится (просмотрел правда "бегло") Вы сами себя запутали и в первую очередь исходными данными (цифрами), отсюда и ошибочные выводы!
Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2012, 12:01 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
"nail"! Как мне видится (просмотрел правда "бегло") Вы сами себя запутали и в первую очередь исходными данными (цифрами), отсюда и ошибочные выводы! Если вы считаете, что я запутался , тогда почитайте это: можно даже не всё, а только о чём мы сейчас говорим (т.е. о Косвенное прикосновение в сети TN. на стр. 36) хотя и весь конспект почитать будет не лишним.
Прикрепленные файлы
-------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Если вы считаете, что я запутался , тогда почитайте это: можно даже не всё, а только о чём мы сейчас говорим (т.е. о Косвенное прикосновение в сети TN. на стр. 36) хотя и весь конспект почитать будет не лишним. Я свои конспекты (и не только их) прочитал и изучил давным-дано, поэтому по сравнению с Вами и нет вопросов подобного рода. Думаю когда и Вы в полной мере уже не будете пользоваться только коспектами, тогда и у Вас не будет таких вопросов!А если всё же решили подискутировать здесь, то исходите и объясняйте своими мыслями, а не расчётами профессора - это разные вещи! По секрету могу сказать, что всё остальное и прочее (в т.ч. и ПУЭ) рассматривалось далеко не одним каким-либо профессором. Там участвовали и доктора технических наук! Если всё же для себя желаете что-то непонятное выяснить (а это очень хорошая черта "технического человека"), тогда для начала дискута нужно отталкиваться от чего-то простого и принятого за основу. Но я вижу совершенно другое: Цитата('nail' ) Здесь мне не хочется с вами спорить и доказывать. Ну и о чём тогда и зачем говорить вообще?Вы же уже изначально у всех всё безаппеляционно отвергаете.... PS: А Вы уверени, что в самом первом Вашем сообщении нет ошибки на схеме справа? А по "Рис. 8.6. а" на 36 стр. указанного Вами коспекта, устройство ЭП2 (к которому прикасается человек) следует заземлять (опять же по Правилам), тогда не будет вопросов и Вам всё будет понятно!... Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2012, 15:10 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Я свои конспекты (и не только их) прочитал и изучил давным-дано, поэтому по сравнению с Вами и нет вопросов подобного рода. Думаю когда и Вы в полной мере уже не будете пользоваться только коспектами, тогда и у Вас не будет таких вопросов! А если всё же решили подискутировать здесь, то исходите и объясняйте своими мыслями, а не расчётами профессора - это разные вещи! По секрету могу сказать, что всё остальное и прочее (в т.ч. и ПУЭ) рассматривалось далеко не одним каким-либо профессором. Там участвовали и доктора технических наук! Если всё же для себя желаете что-то непонятное выяснить (а это очень хорошая черта "технического человека"), тогда для начала дискута нужно отталкиваться от чего-то простого и принятого за основу. Но я вижу совершенно другое: Ну и о чём тогда и зачем говорить вообще? Вы же уже изначально у всех всё безаппеляционно отвергаете.... PS: А Вы уверени, что в самом первом Вашем сообщении нет ошибки на схеме справа? А по "Рис. 8.6. а" на 36 стр. указанного Вами коспекта, устройство ЭП2 (к которому прикасается человек) следует заземлять (опять же по Правилам), тогда не будет вопросов и Вам всё будет понятно!... Пустые обвинения в мой адрес, давайте конкретику. На счёт заземления ЭП2 (уже хорошо) оно есть посмотрите внимательно, между ЭП1 и ЭП2 находится Rа, дальше расматривайте как ГЗШ. Гость Алексей утверждает что при кз будет на корпусе относительно нейтрали трансформатора 220 В. Вы тоже так считаете? и это вам не закон? " Если сечения фазного провода и проводника PE равны, то их сопро-тивления также одинаковы и тогда Upe = Uф / 2. Если сечение PE составляет половину от фазного, то Rpe = 2 Rл и Upe = 0,67 Uф "??????? Ну ладно вы закритиковали все мои расчёты, и расчёты уважаемого доцента. Давайте пойдём от обратного, вы, если такой грамотный (извините) нарисуйте схему и сделайте расчет всех токов (конечно вы можете сказать мол тебе надо, сам и считай, но я уверяю вас, что я не дурак, и если вы сделаете всё правильно я пойму и оценю) -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Пустые обвинения в мой адрес.... но я уверяю вас, что я не дурак Я вас не обвинял - неправда!И дураком Вас не считаю, это даже видно из некоторго моего акцента на Вашу техническую принципиальность Цитата давайте конкретику.... Гость Алексей утверждает что при кз будет на корпусе относительно нейтрали трансформатора 220 В. Вы тоже так считаете? Что бы народу можно было спокойно обсуждать Ваше мнение, нужно вначле условиться с чего начинать и что взять за основу, иначе будет только взаимонепонимание и переливание из "пустого в порожнее".И об этом я говорил: Цитата ...для начала дискута нужно отталкиваться от чего-то простого и принятого за основу. Этого пока нет!....
Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2012, 19:26 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 269 Регистрация: 3.1.2012 Пользователь №: 25589 ![]() |
Я вас не обвинял - неправда! И дураком Вас не считаю, это даже видно из некоторго моего акцента на Вашу техническую принципиальность Что бы народу можно было спокойно обсуждать Ваше мнение, нужно вначле условиться с чего начинать и что взять за основу, иначе будет только взаимонепонимание и переливание из "пустого в порожнее". И об этом я говорил: Этого пока нет!.... Извините, возможно я погорячился. С вами абсолютно согласен, на счёт пустого в порожнее. Но всё таки хотел бы от вас услышать ответ на счет, какое напряжение прикосновения будет в TN-C при равных сечениях фазного и нулевого проводников: 220 или 110 ?????????? spl конвертни в jpg/bmp. Спасибо, а это нужно делать с помощью каких нибудь конверторов? "scasi" немножко погорячился. Его схема в классике должна быть примерно такой: Всё правильно, а теперь нарисуйте принципиальную схему. -------------------- меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Спасибо, а это нужно делать с помощью каких нибудь конверторов? Splan у меня нет может в нем можно выбрать файл-сохранить как. Но можно по другому в Splan открывешь схему, нажимаешь клавишу на клавиатуре "PrintScreen". Открываешь Paint, нажимаешь Ctrl+V (вставить или Shift+Insert), далее сохранить как - выбираешь jpg. Ps. Не понятно чем этот пост не по нраву? При замыкании на землю на стороне низкого напряжения в целях защиты помимо отключения питания должна быть выполнена СУП(чел подключается последовательно до Ra). Вне зоны действия СУП (чел подключается параллельно Ra)применяются другие мероприятия защиты. Сообщение отредактировал ink_elec - 20.3.2012, 19:51 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |