Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Профессионалам , Заземление нейтрали трансформатора

transformatop
сообщение 18.3.2012, 18:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Здравствуйте уважаемые электрики.
Прошу вас поддержать ход моих мыслей, или опровергнуть. (посмотрите для начала ссылку).
На работе электрикам это рассказал, меня даже слушать никто не хочет.

1) При равных сечениях фазы и нуля, потенциал места замыкания относительно нейтрали трансформатора будет 110В (поэтому не смотря на то, что
корпус занулён, нужно устраивать обязательно защитное заземление)

2) Если предположить, что Rn=4 Ом, а Rа=4 Ом, тогда ток К.З. через землю к N-трансформатора будет
Iз=Uк.з./Rn+Ra=110/4+4=13,75 А.
к человеку приложится такое напряжение, какое окажется на Ra
Uч=Iз*Ra=13,75*4=55 В.
Т.е. чел. окажется под напряжением 55 В. (это укладывается в ПУЭ)

3) Но как это часто бывает, N транса заземляют очень хорошо. Возьмём к примеру Rn=1 Ом.
Всё вродебы в норме (1 Ом ведь меньше 4 Ом), а объект заземлили Rа=4 Ом, тоже вроде норма ведь не больше 4 Ом. Теперь посмотрим какой ток пойдёт через землю:
Iз=110/1+4=22 А; а теперь посмотрим какое напряжение человеку icon_smile.gif
Uч=Iз*Rа=22*4=88 В. А в это время на Rn напряжение будет = Iз*Rn=22*1=22 В. (нужно как бы наоборот) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

4) В учебнике написано, что Rn должно быть во много раз больше Rа, тогда предположим Rn=30 Ом как в ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3
а Rа 4 Ом, тогда ток на землю будет Iз=Uк.з./Rn+Ra=110/30+4=3,23 А.
посмотрим какое напряжение достанется человеку icon_biggrin.gif
Uч=Iз*Rа=3.23*4=12,9 В.

Что и требовалось доказать. icon_biggrin.gif Только почемуто ни кто не хочет в это вникать. Хотя всё элементарно просто и объясняется всеми законами. А ток на землю не большой даже лучше. Защитное заземление не преднозначено для того чтобы сработал автомат (для этого зануляем) его задача защитить от перенапряжения.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Суть вопроса в том, что я говорю (ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3) нейтраль трансформатора нужно заземлять 30 Ом, а у нас все делают 4 Ом.
Конечно я понимаю, что это не столь актуально т.к. при КЗ электромагнитный расцепитель отключит автомат за время менее 0,02 секунды ( это время настолько мало. даже ПУЭ допускает при 220 В. не более 0,4 сек., а здесь 110 В. и время в 20 раз меньше чем допускает ПУЭ), но всётаки сам факт icon_biggrin.gif :

Сообщение отредактировал nail - 24.3.2012, 18:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Rezo
сообщение 20.3.2012, 12:00
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



"nail"! Как мне видится (просмотрел правда "бегло") Вы сами себя запутали и в первую очередь исходными данными (цифрами), отсюда и ошибочные выводы!

Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2012, 12:01


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 20.3.2012, 12:51
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 12:00) *
"nail"! Как мне видится (просмотрел правда "бегло") Вы сами себя запутали и в первую очередь исходными данными (цифрами), отсюда и ошибочные выводы!


Если вы считаете, что я запутался , тогда почитайте это: можно даже не всё, а только о чём мы сейчас говорим (т.е. о Косвенное прикосновение в сети TN. на стр. 36) хотя и весь конспект почитать будет не лишним.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _____________1000_.doc ( 1.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1797
 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.3.2012, 14:58
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(nail @ 20.3.2012, 10:51) *
Если вы считаете, что я запутался , тогда почитайте это: можно даже не всё, а только о чём мы сейчас говорим (т.е. о Косвенное прикосновение в сети TN. на стр. 36) хотя и весь конспект почитать будет не лишним.
Я свои конспекты (и не только их) прочитал и изучил давным-дано, поэтому по сравнению с Вами и нет вопросов подобного рода. Думаю когда и Вы в полной мере уже не будете пользоваться только коспектами, тогда и у Вас не будет таких вопросов!
А если всё же решили подискутировать здесь, то исходите и объясняйте своими мыслями, а не расчётами профессора - это разные вещи!
По секрету могу сказать, что всё остальное и прочее (в т.ч. и ПУЭ) рассматривалось далеко не одним каким-либо профессором. Там участвовали и доктора технических наук!
Если всё же для себя желаете что-то непонятное выяснить (а это очень хорошая черта "технического человека"), тогда для начала дискута нужно отталкиваться от чего-то простого и принятого за основу.
Но я вижу совершенно другое:
Цитата('nail' )
Здесь мне не хочется с вами спорить и доказывать.
Ну и о чём тогда и зачем говорить вообще?
Вы же уже изначально у всех всё безаппеляционно отвергаете....

PS: А Вы уверени, что в самом первом Вашем сообщении нет ошибки на схеме справа?
А по "Рис. 8.6. а" на 36 стр. указанного Вами коспекта, устройство ЭП2 (к которому прикасается человек) следует заземлять (опять же по Правилам), тогда не будет вопросов и Вам всё будет понятно!...

Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2012, 15:10


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 20.3.2012, 19:01
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 15:58) *
Я свои конспекты (и не только их) прочитал и изучил давным-дано, поэтому по сравнению с Вами и нет вопросов подобного рода. Думаю когда и Вы в полной мере уже не будете пользоваться только коспектами, тогда и у Вас не будет таких вопросов!
А если всё же решили подискутировать здесь, то исходите и объясняйте своими мыслями, а не расчётами профессора - это разные вещи!
По секрету могу сказать, что всё остальное и прочее (в т.ч. и ПУЭ) рассматривалось далеко не одним каким-либо профессором. Там участвовали и доктора технических наук!
Если всё же для себя желаете что-то непонятное выяснить (а это очень хорошая черта "технического человека"), тогда для начала дискута нужно отталкиваться от чего-то простого и принятого за основу.
Но я вижу совершенно другое: Ну и о чём тогда и зачем говорить вообще?
Вы же уже изначально у всех всё безаппеляционно отвергаете....

PS: А Вы уверени, что в самом первом Вашем сообщении нет ошибки на схеме справа?
А по "Рис. 8.6. а" на 36 стр. указанного Вами коспекта, устройство ЭП2 (к которому прикасается человек) следует заземлять (опять же по Правилам), тогда не будет вопросов и Вам всё будет понятно!...


Пустые обвинения в мой адрес, давайте конкретику. На счёт заземления ЭП2 (уже хорошо) оно есть посмотрите внимательно, между ЭП1 и ЭП2 находится Rа, дальше расматривайте как ГЗШ.
Гость Алексей утверждает что при кз будет на корпусе относительно нейтрали трансформатора 220 В. Вы тоже так считаете?
и это вам не закон? " Если сечения фазного провода и проводника PE равны, то их сопро-тивления также одинаковы и тогда Upe = Uф / 2. Если сечение PE составляет половину от фазного, то Rpe = 2 Rл и Upe = 0,67 Uф "???????

Ну ладно вы закритиковали все мои расчёты, и расчёты уважаемого доцента.
Давайте пойдём от обратного, вы, если такой грамотный (извините) нарисуйте схему и сделайте расчет всех токов (конечно вы можете сказать мол тебе надо, сам и считай, но я уверяю вас, что я не дурак, и если вы сделаете всё правильно я пойму и оценю)


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rezo
сообщение 20.3.2012, 19:25
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 5635
Регистрация: 30.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 6974



Цитата(nail @ 20.3.2012, 17:01) *
Пустые обвинения в мой адрес.... но я уверяю вас, что я не дурак
Я вас не обвинял - неправда!
И дураком Вас не считаю, это даже видно из некоторго моего акцента на Вашу техническую принципиальность
Цитата
давайте конкретику.... Гость Алексей утверждает что при кз будет на корпусе относительно нейтрали трансформатора 220 В. Вы тоже так считаете?
Что бы народу можно было спокойно обсуждать Ваше мнение, нужно вначле условиться с чего начинать и что взять за основу, иначе будет только взаимонепонимание и переливание из "пустого в порожнее".
И об этом я говорил:
Цитата
...для начала дискута нужно отталкиваться от чего-то простого и принятого за основу.
Этого пока нет!....

Сообщение отредактировал Rezo - 20.3.2012, 19:26


--------------------
Надо верить в народную мудрость!....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 20.3.2012, 20:15
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 20:25) *
Я вас не обвинял - неправда!
И дураком Вас не считаю, это даже видно из некоторго моего акцента на Вашу техническую принципиальность
Что бы народу можно было спокойно обсуждать Ваше мнение, нужно вначле условиться с чего начинать и что взять за основу, иначе будет только взаимонепонимание и переливание из "пустого в порожнее".
И об этом я говорил: Этого пока нет!....

За основу нужно взять пост №1.
В этом расчете много всего, но это всё просто. Наверно вы правы нужно начать с основы. Можно всё это разбить на пункты, и обсудить каждый пункт.
1) Обсудим для начала схему принципиальную (я её специально нарисовал немного по другому, но сути не изменил) Если кто не согласен, пусть предложит свою, все обсудим и придем к какому то варианту.
2) Обсудим верно или нет 220 или 110.
3) расчитаем ток через чела при сопротивлении заземления нейтрали трансформатора 30 Ом.
Согласен или неохота???



Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 20:35) *
spl конвертни в jpg/bmp.


Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 20:48) *
Splan у меня нет может в нем можно выбрать файл-сохранить как.
Но можно по другому в Splan открывешь схему, нажимаешь клавишу на клавиатуре "PrintScreen". Открываешь Paint, нажимаешь Ctrl+V (вставить или Shift+Insert), далее сохранить как - выбираешь jpg.


Ps. Не понятно чем этот пост не по нраву?

Вагончик бытовка, его мы просто заземляем и зануляем. Чел стоит на земле на улице, да не, по любому получается паралельно Rа. как не крути.
А сплан не смог переделать, только экран. правда канительно.

Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 16:43
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.3.2012, 20:18
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nail @ 20.3.2012, 23:15) *
Вагончик бытовка, его мы просто заземляем и зануляем. Чел стоит на земле на улице
А правила в этом случае что говорят? Когда чел вне зоны действия СУП.

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.3.2012, 20:25


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 20.3.2012, 20:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 21:18) *
А правила в этом случае что говорят? Когда чел вне зоны действия СУП.

для расчёта всегда берут самый плохой вариант, когда чел находится в зоне нулевого потенциала. поэтому по любому параллельно Rа.

Цитата(Roman D @ 20.3.2012, 21:26) *
Если уж рисуете в sPlan, то в нём есть фунция "Экспорт", выберите bmp. С помощью Paint превратите в gif, и Ваш файл займёт несколько килобайт. Тем самым сэкономится траффик тех форумчан, которые тратят деньги за мегабайты. И большая просьба давать файлам имена на латинице, ибо не все у нас кириллицу понимают (я имею в виду компьютеры).

спасибо

Сообщение отредактировал nail - 20.3.2012, 21:18
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.3.2012, 20:54
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nail @ 20.3.2012, 23:43) *
для расчёта всегда берут самый плохой вариант
Это не плохой вариант,а недопустимый правилами. Человек должен находится в зоне уравнивания потенциалов. Иначе применяются разделительный трансформатор и т.д.

Сообщение отредактировал ink_elec - 20.3.2012, 20:55


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 20.3.2012, 21:36
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 21:54) *
Это не плохой вариант,а недопустимый правилами. Человек должен находится в зоне уравнивания потенциалов. Иначе применяются разделительный трансформатор и т.д.

Если (рис. 8.4,б) ступни человека находятся близко к заземлителю, их потенциал также близок к потенциалу корпуса и заземлителя, при этом разность потенциалов (которая и образует напряжение прикос-новения) невелика. При расчетах напряжения прикосновения рассматривают самый неблагоприятный случай: ступни находятся в точке с нулевым потенциалом и хорошо контактируют с землей. (это вырезка из конспекта, который в посте №17) (стр. 34)
Чтобы мы с вами говорили на одном языке и понимали друг друга, прошу вас почитать страницу 36 этого конспекта " Косвенное прикосновение в сети TN "

Цитата(Roman D @ 20.3.2012, 21:54) *
Замечу, что размер Вашего jpg в 10 раз больше, чем аналогичного GIF.
Я ошибся, sPlan 7 умеет сохранять в GIF. Ставим птицу "сохранить - все элементы".
Спасибо.

Спасибо переделал.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 20.3.2012, 21:58
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nail @ 21.3.2012, 0:36) *
При расчетах напряжения прикосновения рассматривают самый неблагоприятный случай: ступни находятся в точке с нулевым потенциалом и хорошо контактируют с землей.[/u] (это вырезка из конспекта, который в посте №17) (стр. 34)
Мы говорим об одном, но с разных позиций применительно к Rn. Я не о расчете, а о выводе Rn=30Ом.
В системе TN на Rn возложены несколько иные функции нежели снижение напряжения прикосновения простого обывателя.
Требования правил - это комплекс направленный на обеспечение надежности, электро-, пожаробезопасности и
экономичности электроустановок при соблюдении условий комфортного проживания людей.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 20.3.2012, 22:02
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 22:58) *
Мы говорим об одном, но с разных позиций применительно к Rn. Я не о расчете, а о выводе Rn=30Ом.
В системе TN на Rn возложены несколько иные функции нежели снижение напряжения прикосновения простого обывателя.
Требования правил - это комплекс направленный на обеспечение надежности, электро-, пожаробезопасности и
экономичности электроустановок при соблюдении условий комфортного проживания людей.

Ладно, давайте по порядку. ответьте на пост 39.


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nail   Профессионалам   18.3.2012, 18:22
- - Гость   Куча ошибок А ваши электрики правильно сделали   18.3.2012, 22:42
- - ink_elec   Цитата(nail @ 18.3.2012, 21:22) Что и тре...   19.3.2012, 0:15
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 19.3.2012, 1:15) Тогда ...   20.3.2012, 0:03
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 3:03) вы не вним...   20.3.2012, 7:03
||- - savelij®   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 8:03) Ваш фа...   20.3.2012, 8:03
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 3:03) Теперь пон...   20.3.2012, 8:41
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 8:41) Если т...   20.3.2012, 12:14
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 15:14) По моему ...   20.3.2012, 12:47
- - scasi   вы не правильно делаете расчет тока кз. схемку в п...   20.3.2012, 8:20
- - с2н5он   по файлу- открывается Splan   20.3.2012, 9:20
- - savelij®   Ну и кто мешал выложить в одном из общепринятых на...   20.3.2012, 9:32
|- - nail   Цитата(savelij® @ 20.3.2012, 9:32) Ну и к...   20.3.2012, 11:18
|- - scasi   Цитата(nail @ 20.3.2012, 14:18) Этот расч...   20.3.2012, 12:36
||- - nail   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 12:36) И что да...   20.3.2012, 12:44
||- - scasi   Цитата(nail @ 20.3.2012, 15:44) Так и буд...   20.3.2012, 13:40
||- - Гость_Алексей_*   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 13:40) Может сх...   20.3.2012, 15:42
|||- - ink_elec   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.3.2012, 18:42...   20.3.2012, 18:33
||||- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 19:33) Может...   20.3.2012, 19:30
||||- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 22:30) spl конв...   20.3.2012, 19:35
|||- - nail   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.3.2012, 16:42...   20.3.2012, 19:20
||- - nail   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 14:40) Может сх...   20.3.2012, 18:16
|- - Roman D   Цитата(nail @ 20.3.2012, 10:18) Подскажит...   20.3.2012, 20:26
- - Rezo   "nail"! Как мне видится (просмотрел ...   20.3.2012, 12:00
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 12:00) "nai...   20.3.2012, 12:51
|- - Rezo   Цитата(nail @ 20.3.2012, 10:51) Если вы с...   20.3.2012, 14:58
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 15:58) Я свои ко...   20.3.2012, 19:01
|- - Rezo   Цитата(nail @ 20.3.2012, 17:01) Пустые об...   20.3.2012, 19:25
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 20:25) Я вас не ...   20.3.2012, 19:46
||- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 22:43) Спасибо, ...   20.3.2012, 19:48
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 20:25) Я вас не ...   20.3.2012, 20:15
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 23:15) Вагончик ...   20.3.2012, 20:18
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 21:18) А пра...   20.3.2012, 20:43
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 23:43) для расчё...   20.3.2012, 20:54
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 21:54) Это н...   20.3.2012, 21:36
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 0:36) При расчет...   20.3.2012, 21:58
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 22:58) Мы го...   20.3.2012, 22:02
- - Rezo   "scasi" немножко погорячился. Его схема ...   20.3.2012, 19:16
- - Roman D   Замечу, что размер Вашего jpg в 10 раз больше, чем...   20.3.2012, 20:54
- - Rezo   Цитата....нужно начать с основы. Можно всё это раз...   20.3.2012, 21:42
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 0:42) А если мно...   20.3.2012, 22:02
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 22:42) А если мн...   20.3.2012, 22:41
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 1:41) Давайте вс...   20.3.2012, 23:03
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 0:03) В данн...   20.3.2012, 23:17
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 2:17) Но вы може...   21.3.2012, 8:39
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 9:39) К ваше...   21.3.2012, 11:48
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 14:48) Мы должны...   21.3.2012, 12:31
- - nail   Ладно , господа, куда то мы ушли далеко, и даже по...   20.3.2012, 21:45
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 0:45) кто не сог...   20.3.2012, 22:13
- - ez81   если чел пъян то сопротивление у него уменьшается,...   20.3.2012, 22:01
|- - Rezo   Цитата(ez81 @ 20.3.2012, 20:01) Rezo Ra м...   21.3.2012, 0:02
|- - nail   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 1:02) Исправил...   21.3.2012, 12:43
- - Sokoloff79   nail, а где в схемке справа сопротивление нагрузки...   20.3.2012, 23:37
|- - nail   Цитата(Sokoloff79 @ 21.3.2012, 0:37) nail...   20.3.2012, 23:44
- - scasi   Мозг немножко закипел. Продолжаем выкладки 1. В с...   21.3.2012, 7:10
|- - nail   Цитата(scasi @ 21.3.2012, 8:10) так потом...   21.3.2012, 12:20
|- - scasi   Цитата(nail @ 21.3.2012, 15:20) 1. Напиши...   21.3.2012, 12:33
|- - nail   Цитата(scasi @ 21.3.2012, 13:33) 1. Челов...   21.3.2012, 14:00
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:00) также по ...   21.3.2012, 14:11
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:11) Под ч...   21.3.2012, 14:21
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:21) посмотрит...   21.3.2012, 14:30
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:30) Читал...   21.3.2012, 14:43
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:34) Поясните ...   21.3.2012, 14:46
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:46) Приме...   21.3.2012, 15:46
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 18:46) да, есть,...   21.3.2012, 16:10
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:10) На ле...   21.3.2012, 16:20
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 19:20) Да я удал...   21.3.2012, 16:34
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:34) Почем...   21.3.2012, 16:50
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 19:50) в данной ...   21.3.2012, 17:04
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 18:04) Вопро...   21.3.2012, 17:30
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 20:30) Наоборот,...   21.3.2012, 17:36
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 18:36) Ну а ...   21.3.2012, 18:05
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 21:03) от ступне...   21.3.2012, 18:07
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 19:07) Проще...   21.3.2012, 18:27
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 21:27) не очень ...   21.3.2012, 18:30
- - scasi   Екарный бабай да сопротивления подбираются так что...   21.3.2012, 11:58
- - scasi   Автор тебе знаком этот рисунок? Давай дальше рассу...   21.3.2012, 13:04
- - nail   Надоело оправдываться и доказывать. Чтобы обсужден...   21.3.2012, 17:39
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 20:39) ладно, пр...   21.3.2012, 17:58
- - Rezo   В помощь "ink_elec" - здесь видны все це...   21.3.2012, 18:39
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 21:39) здесь вид...   21.3.2012, 19:04
||- - Rezo   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 16:04) R гр(...   21.3.2012, 19:23
||- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:23) В том-то ...   21.3.2012, 19:26
|||- - Rezo   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:26) И как...   21.3.2012, 19:33
||- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:23) Или земля...   21.3.2012, 19:39
||- - Sokoloff79   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 20:23) В том-то ...   21.3.2012, 19:41
|- - nail   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 19:39) В помощь ...   21.3.2012, 20:50
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 23:50) Не понима...   21.3.2012, 20:53
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 21:53) Топик...   21.3.2012, 21:46
- - Sokoloff79   Господа, я понимаю что в этой жизни я много чего н...   21.3.2012, 19:15
- - Rezo   ЦитатаRгр учитывается в Rзаземлителей.Ага! Тол...   21.3.2012, 19:52
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:52) К тому же...   21.3.2012, 20:29
- - ink_elec   nail, Может тогда вернемся к току по телу чела?   21.3.2012, 21:48
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 22:48) nail,...   21.3.2012, 22:06
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 1:06) чел подклю...   21.3.2012, 22:39
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 23:39) зона ...   21.3.2012, 23:41
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 2:41) Rа на чела...   21.3.2012, 23:46
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 22.3.2012, 0:46) Uч= Rа...   22.3.2012, 0:19
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 3:19) Ну и где в...   22.3.2012, 5:54
- - nail   Перерыл, много документации, и везде только выдают...   22.3.2012, 3:28
3 страниц V   1 2 3 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 11.2.2025, 8:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены