Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

Реклама ООО "ТМ ЭЛЕКТРОНИКС" ИНН: 7806548420 erid: 3apb1Qrvkep6iK1Ydj2HsNzHBE1JyWa46bE83UzrbbnUP
Продажа электронных компонентов
> 

Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления

Гость_alexey_105_*
сообщение 20.3.2012, 22:22
Сообщение #1





Гости






Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2024, 1:08
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены