Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления

Гость_alexey_105_*
сообщение 20.3.2012, 22:22
Сообщение #1





Гости






Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
RomanNV
сообщение 21.3.2012, 12:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Ну почему же сразу нарушение правил?
Получится система заземления ТТ. ПУЭ она не запрещена. Просто нужно выполнить все требования, предьявляемые к этой системе.
Ну и в проекте обосновать применение этой системы (невозможность протащить РЕ проводник обоснованием не является).


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."