Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления |
Гость_alexey_105_* |
20.3.2012, 22:22
Сообщение
#1
|
Гости |
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?
|
|
|
21.3.2012, 12:46
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Ну почему же сразу нарушение правил?
Получится система заземления ТТ. ПУЭ она не запрещена. Просто нужно выполнить все требования, предьявляемые к этой системе. Ну и в проекте обосновать применение этой системы (невозможность протащить РЕ проводник обоснованием не является). -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.11.2024, 8:48 |
|