Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Профессионалам , Заземление нейтрали трансформатора

transformatop
сообщение 18.3.2012, 18:22
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Здравствуйте уважаемые электрики.
Прошу вас поддержать ход моих мыслей, или опровергнуть. (посмотрите для начала ссылку).
На работе электрикам это рассказал, меня даже слушать никто не хочет.

1) При равных сечениях фазы и нуля, потенциал места замыкания относительно нейтрали трансформатора будет 110В (поэтому не смотря на то, что
корпус занулён, нужно устраивать обязательно защитное заземление)

2) Если предположить, что Rn=4 Ом, а Rа=4 Ом, тогда ток К.З. через землю к N-трансформатора будет
Iз=Uк.з./Rn+Ra=110/4+4=13,75 А.
к человеку приложится такое напряжение, какое окажется на Ra
Uч=Iз*Ra=13,75*4=55 В.
Т.е. чел. окажется под напряжением 55 В. (это укладывается в ПУЭ)

3) Но как это часто бывает, N транса заземляют очень хорошо. Возьмём к примеру Rn=1 Ом.
Всё вродебы в норме (1 Ом ведь меньше 4 Ом), а объект заземлили Rа=4 Ом, тоже вроде норма ведь не больше 4 Ом. Теперь посмотрим какой ток пойдёт через землю:
Iз=110/1+4=22 А; а теперь посмотрим какое напряжение человеку icon_smile.gif
Uч=Iз*Rа=22*4=88 В. А в это время на Rn напряжение будет = Iз*Rn=22*1=22 В. (нужно как бы наоборот) icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

4) В учебнике написано, что Rn должно быть во много раз больше Rа, тогда предположим Rn=30 Ом как в ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3
а Rа 4 Ом, тогда ток на землю будет Iз=Uк.з./Rn+Ra=110/30+4=3,23 А.
посмотрим какое напряжение достанется человеку icon_biggrin.gif
Uч=Iз*Rа=3.23*4=12,9 В.

Что и требовалось доказать. icon_biggrin.gif Только почемуто ни кто не хочет в это вникать. Хотя всё элементарно просто и объясняется всеми законами. А ток на землю не большой даже лучше. Защитное заземление не преднозначено для того чтобы сработал автомат (для этого зануляем) его задача защитить от перенапряжения.
icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif

Суть вопроса в том, что я говорю (ПУЭ 7 (1.8.39) таб. 1.8.38 п.3) нейтраль трансформатора нужно заземлять 30 Ом, а у нас все делают 4 Ом.
Конечно я понимаю, что это не столь актуально т.к. при КЗ электромагнитный расцепитель отключит автомат за время менее 0,02 секунды ( это время настолько мало. даже ПУЭ допускает при 220 В. не более 0,4 сек., а здесь 110 В. и время в 20 раз меньше чем допускает ПУЭ), но всётаки сам факт icon_biggrin.gif :

Сообщение отредактировал nail - 24.3.2012, 18:35
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
scasi
сообщение 21.3.2012, 7:10
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Мозг немножко закипел. Продолжаем выкладки icon_smile.gif
1. В случае если Rзг больше Rпз, ток кз пойдет по двум линиям: через человека на землю и по второй линии через корпус электроприемника на ГЗШ.
2. В случае если Rзг меньше Rпз, ток кз пойдет теоретически по двум линиям: через человека на землю и через линию по ГЗШ к заземлению на Rзг.
3. В случае если Rзг и Rпз равны, то ток пойдет по двум линиям: через человека на землю и через ГЗШ на Rпз
Почему я везде написал что человек попадает под напряжение, так потому что есть ряд причин которых трудно учесть: влажность обуви и пола помещения, сопротивление земли именно на участке КЗ, собственное сопротивление человека. Исходя из этого сопротивления выбираются так чтобы обеспечить селективность и максимальную скорость срабатывания. Тут еще надо смотреть на каком участке произошло кз, ну и не забывать основные законы физики!

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 21.3.2012, 12:20
Сообщение #3


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(scasi @ 21.3.2012, 8:10) *
так потому что есть ряд причин которых трудно учесть: влажность обуви и пола помещения, сопротивление земли именно на участке КЗ, собственное сопротивление человека. Исходя из этого сопротивления выбираются так чтобы обеспечить селективность и максимальную скорость срабатывания. Тут еще надо смотреть на каком участке произошло кз, ну и не забывать основные законы физики!

(В) Остался последний компонент – сопротивление грунта. Можно представить, что элек-
трод окружен концентрическими слоями грунта одинаковой толщины. Ближний к электроду
слой имеет наименьшую поверхность, но наибольшее сопротивление. По мере удаления от
электрода поверхность слоя увеличивается, а его сопротивление уменьшается. В конечном сче-
те, вклад сопротивления удаленных слоев в сопротивление поверхности грунта становится не-
значительным. Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь,
называется областью эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения
электрода в грунт.
(выписка из учебника)
Эта область эффективного сопротивления и называется областью нулевого потенциала.
Мы должны учитывать сопротивление грунта только в том случае, когда чел находится не в зоне нулевого потенциала.
Поэтому сопротивлением грунта пренебрегаем.
Напишите, согласны с таким определением, или нет?
А на счёт обуви: чел стоит босиком после дождя, земля сырая глина, и опирается двумя рукамина металический стол длинна которого 10м, и который стоит на деревянных ножках и поверхность стола приварена к вагону бытовка (металический) самая неблагоприятная ситуация, но для расчётов берут именно его.
Здесь уверяю вас никакой суп и дсуп не поможет.
С вашей схемой согласен, только не понял, зачем нам 2 кз, да и вру можно былоб опустить, дабы упростить схему.
А расмотрим ситуацию кз на корпус вагона, к нему приварен мет стол 10м на дерев ножках, чел на самом конце стола 10м босиком на сырой глине оперся на стол обеими руками. (напомню зона нулевого потенциала начинается в 8м от заземлителя)

Цитата(scasi @ 21.3.2012, 12:58) *
Екарный бабай да сопротивления подбираются так чтобы выбило ближайший автомат.

Для того чтобы выбило автомат, нужно обязательно занулить. Защитное заземление предназначено только для одной цели "защитить чела от перенапряжения"
Если вы хотите чтобы у вас от заземления выбило автомат, да ещё за время быстрее 0,4 сек, его придётся делать близким к нулю. а в пуэ написано не более 4 Ом.
Здесь смею вас заверить. вы не правы....


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
scasi
сообщение 21.3.2012, 12:33
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1370
Регистрация: 18.6.2007
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853



Цитата(nail @ 21.3.2012, 15:20) *
1. Напишите, согласны с таким определением, или нет?
А на счёт обуви: чел стоит босиком после дождя, земля сырая глина, и опирается двумя рукамина металический стол длинна которого 10м, и который стоит на деревянных ножках и поверхность стола приварена к вагону бытовка (металический) самая неблагоприятная ситуация, но для расчётов берут именно его.
Здесь уверяю вас никакой суп и дсуп не поможет.
С вашей схемой согласен, только не понял, зачем нам 2 кз, да и вру можно былоб опустить, дабы упростить схему.
А расмотрим ситуацию кз на корпус вагона, к нему приварен мет стол 10м на дерев ножках, чел на самом конце стола 10м босиком на сырой глине оперся на стол обеими руками. (напомню зона нулевого потенциала начинается в 8м от заземлителя)


2. Для того чтобы выбило автомат, нужно обязательно занулить. Защитное заземление предназначено только для одной цели "защитить чела от перенапряжения"
Если вы хотите чтобы у вас от заземления выбило автомат, да ещё за время быстрее 0,4 сек, его придётся делать близким к нулю. а в пуэ написано не более 4 Ом.
Здесь смею вас заверить. вы не правы....

1. Человеку ничего не будет так как ток ищет не только кратчайший путь, но и площадь утечки по больше. Сам вспомни заземлители, там либо длинная полоса, либо широкие уголки и двутавры!
2. Так у тебя система TN-C, PEN объединен. Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 21.3.2012, 14:00
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(scasi @ 21.3.2012, 13:33) *
1. Человеку ничего не будет так как ток ищет не только кратчайший путь, но и площадь утечки по больше. Сам вспомни заземлители, там либо длинная полоса, либо широкие уголки и двутавры!
2. Так у тебя система TN-C, PEN объединен. Или я не прав?

Посмотри расчёт ты всё поймешь (наверно)

Цитата(scasi @ 21.3.2012, 14:04) *
Автор тебе знаком этот рисунок? Давай дальше рассуждать! Вот зачем ты в начале сюда приплел сопротивление заземление генератора, если все свел к простому замыканию на корпус?

да знаком, это лиш показывает, что при удолении от заземлителя (напряжение прикосновения Uпр возрастает, и зона нулевого потенциала на твоем рисунке 20м) потенциал кз возрастает, и в точке нулевого потенциала, напряжение будет самое большое.
Давай, давай также по существу.
Ты согласен с моим пояснением или нет???????????
Посмотри расчёт ты всё поймешь (наверно)

Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 14:12
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение
 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 14:11
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:00) *
также по существу.

Под человеком потенциал будет нулевой или Rа? Сопротивление земли под ногами чела будем учитывать?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 21.3.2012, 14:21
Сообщение #7


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:11) *
Под человеком потенциал будет нулевой или Rа? Сопротивление земли под ногами чела будем учитывать?

Челу достанется ровно столько, сколько выделится на Rа.
Сопротивление земли ни как не будем учитывать. потому, что:Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь,
называется областью эффективного сопротивления. Ее размер зависит от глубины погружения
электрода в грунт.
[/u] (выписка из учебника)
посмотрите мой расчёт:

Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 14:30
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:21) *
посмотрите мой расчёт:

Читал. Посмотрите свою 2-ю картинку
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681

Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:21) *
Область, за пределами которой сопротивлением слоев земли можно пренебречь,
Это из другой области.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 21.3.2012, 14:43
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:30) *
Читал. Посмотрите свою 2-ю картинку
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681

Это из другой области.

Поясните пожалуйста из какой это области, тогда. не будьте голословным.

Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:30) *
Читал. Посмотрите свою 2-ю картинку
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681

Посмотрел свою вторую картинку, а теперь вы почитайте описание к этой картинке (по моему наш, с вами диалог заходит в тупик)
Рис. 8.4 а.- удаленный заземлитель; б.- близкий заземлитель
Если (рис. 8.4,б) ступни человека находятся близко к заземлителю, их потенциал также близок к потенциалу корпуса и заземлителя, при этом разность потенциалов (которая и образует напряжение прикос-новения) невелика. При расчетах напряжения прикосновения рассматривают самый неблагоприятный случай: ступни находятся в точке с нулевым потенциалом и хорошо контактируют с землей.


Если вы с этим не согласны, я спорить , и доказывать вам ничего не буду, будем ждать других участников.

Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 16:15


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 14:46
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:34) *
Поясните пожалуйста из какой это области
Применяется для расчета заземления. При удалении от заземлителя R земли = 0. Цепь заземления определяется Ra+Rn.
Если чела расположить у заземлителя, то да сопротивление земли при замыкании не учитываем. Так как на ее поверхности тоже будет потенциал. Но нужно учитывать при шаговом напряжении.

Так был вопрос, под ногами чела есть потенциал или нет?

Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 14:47


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 21.3.2012, 15:46
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:46) *
Применяется для расчета заземления. При удалении от заземлителя R земли = 0. Цепь заземления определяется Ra+Rn.
Ну вот об этом я вам и говорю. Rземли=0 при удалении от заземлителя.
Если чела расположить у заземлителя, то да сопротивление земли при замыкании не учитываем.
В этом случае даже расчёты никакие не нужны, и так понятно, что напряжение на человеке будет не велико.
Так как на ее поверхности тоже будет потенциал. Но нужно учитывать при шаговом напряжении.
Согласен, но речь сейчас не об этом.

Так был вопрос, под ногами чела есть потенциал или нет?
да, есть, и он равен, падению напряжения на Rа

еще раз смотрим расчёт.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 21.3.2012, 16:10
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(nail @ 21.3.2012, 18:46) *
да, есть, и он равен, падению напряжения на Rа
еще раз смотрим расчёт.
На левой картинке, представленной вами, чему равен этот потенциал?
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681

Ведь это вы удалили чела на 10м
Цитата(nail @ 21.3.2012, 1:41) *
чел стоит голыми ногами на мокрой земле (обычно зона нулевого потенциала 8м от заземлителя) в 10м


Сообщение отредактировал ink_elec - 21.3.2012, 16:14


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
transformatop
сообщение 21.3.2012, 16:20
Сообщение #13


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 269
Регистрация: 3.1.2012
Пользователь №: 25589



Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:10) *
На левой картинке, представленной вами, чему равен этот потенциал?

ещё раз повторяю, напряжение на челе будет столько, сколько упадёт на Rа, что тут непонятного??? (топчимся на месте)


http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...st&id=18681

Ведь это вы удалили чела на 10м

это пояснение из учебника к это картинке, рис а, это удалённый заземлитель.
Рис. 8.4 а.- удаленный заземлитель; б.- близкий заземлитель
Если (рис. 8.4,б) ступни человека находятся близко к заземлителю, их потенциал также близок к потенциалу корпуса и заземлителя, при этом разность потенциалов (которая и образует напряжение прикос-новения) невелика. При расчетах напряжения прикосновения рассматривают самый неблагоприятный случай: ступни находятся в точке с нулевым потенциалом и хорошо контактируют с землей.
Да я удалил его на 10м, можно и дальше, и что????

Сообщение отредактировал nail - 21.3.2012, 16:23


--------------------
меня постоянно преследуют умные мысли, но я, быстрее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- nail   Профессионалам   18.3.2012, 18:22
- - Гость   Куча ошибок А ваши электрики правильно сделали   18.3.2012, 22:42
- - ink_elec   Цитата(nail @ 18.3.2012, 21:22) Что и тре...   19.3.2012, 0:15
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 19.3.2012, 1:15) Тогда ...   20.3.2012, 0:03
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 3:03) вы не вним...   20.3.2012, 7:03
||- - savelij®   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 8:03) Ваш фа...   20.3.2012, 8:03
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 3:03) Теперь пон...   20.3.2012, 8:41
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 8:41) Если т...   20.3.2012, 12:14
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 15:14) По моему ...   20.3.2012, 12:47
- - scasi   вы не правильно делаете расчет тока кз. схемку в п...   20.3.2012, 8:20
- - с2н5он   по файлу- открывается Splan   20.3.2012, 9:20
- - savelij®   Ну и кто мешал выложить в одном из общепринятых на...   20.3.2012, 9:32
|- - nail   Цитата(savelij® @ 20.3.2012, 9:32) Ну и к...   20.3.2012, 11:18
|- - scasi   Цитата(nail @ 20.3.2012, 14:18) Этот расч...   20.3.2012, 12:36
||- - nail   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 12:36) И что да...   20.3.2012, 12:44
||- - scasi   Цитата(nail @ 20.3.2012, 15:44) Так и буд...   20.3.2012, 13:40
||- - Гость_Алексей_*   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 13:40) Может сх...   20.3.2012, 15:42
|||- - ink_elec   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.3.2012, 18:42...   20.3.2012, 18:33
||||- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 19:33) Может...   20.3.2012, 19:30
||||- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 22:30) spl конв...   20.3.2012, 19:35
|||- - nail   Цитата(Гость_Алексей_* @ 20.3.2012, 16:42...   20.3.2012, 19:20
||- - nail   Цитата(scasi @ 20.3.2012, 14:40) Может сх...   20.3.2012, 18:16
|- - Roman D   Цитата(nail @ 20.3.2012, 10:18) Подскажит...   20.3.2012, 20:26
- - Rezo   "nail"! Как мне видится (просмотрел ...   20.3.2012, 12:00
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 12:00) "nai...   20.3.2012, 12:51
|- - Rezo   Цитата(nail @ 20.3.2012, 10:51) Если вы с...   20.3.2012, 14:58
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 15:58) Я свои ко...   20.3.2012, 19:01
|- - Rezo   Цитата(nail @ 20.3.2012, 17:01) Пустые об...   20.3.2012, 19:25
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 20:25) Я вас не ...   20.3.2012, 19:46
||- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 22:43) Спасибо, ...   20.3.2012, 19:48
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 20:25) Я вас не ...   20.3.2012, 20:15
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 23:15) Вагончик ...   20.3.2012, 20:18
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 21:18) А пра...   20.3.2012, 20:43
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 20.3.2012, 23:43) для расчё...   20.3.2012, 20:54
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 21:54) Это н...   20.3.2012, 21:36
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 0:36) При расчет...   20.3.2012, 21:58
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 20.3.2012, 22:58) Мы го...   20.3.2012, 22:02
- - Rezo   "scasi" немножко погорячился. Его схема ...   20.3.2012, 19:16
- - Roman D   Замечу, что размер Вашего jpg в 10 раз больше, чем...   20.3.2012, 20:54
- - Rezo   Цитата....нужно начать с основы. Можно всё это раз...   20.3.2012, 21:42
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 0:42) А если мно...   20.3.2012, 22:02
|- - nail   Цитата(Rezo @ 20.3.2012, 22:42) А если мн...   20.3.2012, 22:41
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 1:41) Давайте вс...   20.3.2012, 23:03
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 0:03) В данн...   20.3.2012, 23:17
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 2:17) Но вы може...   21.3.2012, 8:39
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 9:39) К ваше...   21.3.2012, 11:48
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 14:48) Мы должны...   21.3.2012, 12:31
- - nail   Ладно , господа, куда то мы ушли далеко, и даже по...   20.3.2012, 21:45
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 0:45) кто не сог...   20.3.2012, 22:13
- - ez81   если чел пъян то сопротивление у него уменьшается,...   20.3.2012, 22:01
|- - Rezo   Цитата(ez81 @ 20.3.2012, 20:01) Rezo Ra м...   21.3.2012, 0:02
|- - nail   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 1:02) Исправил...   21.3.2012, 12:43
- - Sokoloff79   nail, а где в схемке справа сопротивление нагрузки...   20.3.2012, 23:37
|- - nail   Цитата(Sokoloff79 @ 21.3.2012, 0:37) nail...   20.3.2012, 23:44
- - scasi   Мозг немножко закипел. Продолжаем выкладки 1. В с...   21.3.2012, 7:10
|- - nail   Цитата(scasi @ 21.3.2012, 8:10) так потом...   21.3.2012, 12:20
|- - scasi   Цитата(nail @ 21.3.2012, 15:20) 1. Напиши...   21.3.2012, 12:33
|- - nail   Цитата(scasi @ 21.3.2012, 13:33) 1. Челов...   21.3.2012, 14:00
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:00) также по ...   21.3.2012, 14:11
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:11) Под ч...   21.3.2012, 14:21
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:21) посмотрит...   21.3.2012, 14:30
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:30) Читал...   21.3.2012, 14:43
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 17:34) Поясните ...   21.3.2012, 14:46
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 15:46) Приме...   21.3.2012, 15:46
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 18:46) да, есть,...   21.3.2012, 16:10
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:10) На ле...   21.3.2012, 16:20
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 19:20) Да я удал...   21.3.2012, 16:34
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:34) Почем...   21.3.2012, 16:50
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 19:50) в данной ...   21.3.2012, 17:04
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 18:04) Вопро...   21.3.2012, 17:30
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 20:30) Наоборот,...   21.3.2012, 17:36
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 18:36) Ну а ...   21.3.2012, 18:05
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 21:03) от ступне...   21.3.2012, 18:07
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 19:07) Проще...   21.3.2012, 18:27
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 21:27) не очень ...   21.3.2012, 18:30
- - scasi   Екарный бабай да сопротивления подбираются так что...   21.3.2012, 11:58
- - scasi   Автор тебе знаком этот рисунок? Давай дальше рассу...   21.3.2012, 13:04
- - nail   Надоело оправдываться и доказывать. Чтобы обсужден...   21.3.2012, 17:39
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 20:39) ладно, пр...   21.3.2012, 17:58
- - Rezo   В помощь "ink_elec" - здесь видны все це...   21.3.2012, 18:39
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 21:39) здесь вид...   21.3.2012, 19:04
||- - Rezo   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 16:04) R гр(...   21.3.2012, 19:23
||- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:23) В том-то ...   21.3.2012, 19:26
|||- - Rezo   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 17:26) И как...   21.3.2012, 19:33
||- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:23) Или земля...   21.3.2012, 19:39
||- - Sokoloff79   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 20:23) В том-то ...   21.3.2012, 19:41
|- - nail   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 19:39) В помощь ...   21.3.2012, 20:50
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 21.3.2012, 23:50) Не понима...   21.3.2012, 20:53
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 21:53) Топик...   21.3.2012, 21:46
- - Sokoloff79   Господа, я понимаю что в этой жизни я много чего н...   21.3.2012, 19:15
- - Rezo   ЦитатаRгр учитывается в Rзаземлителей.Ага! Тол...   21.3.2012, 19:52
|- - ink_elec   Цитата(Rezo @ 21.3.2012, 22:52) К тому же...   21.3.2012, 20:29
- - ink_elec   nail, Может тогда вернемся к току по телу чела?   21.3.2012, 21:48
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 22:48) nail,...   21.3.2012, 22:06
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 1:06) чел подклю...   21.3.2012, 22:39
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 21.3.2012, 23:39) зона ...   21.3.2012, 23:41
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 2:41) Rа на чела...   21.3.2012, 23:46
|- - nail   Цитата(ink_elec @ 22.3.2012, 0:46) Uч= Rа...   22.3.2012, 0:19
|- - ink_elec   Цитата(nail @ 22.3.2012, 3:19) Ну и где в...   22.3.2012, 5:54
- - nail   Перерыл, много документации, и везде только выдают...   22.3.2012, 3:28
3 страниц V   1 2 3 >


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2025, 8:56
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены