Кто пользовался сим чудом отечественного производства?
![]() Что-то мелкие трансформаторы (10/0,4 ТСН)не можем померить, если 220 подавать (т.е. возбужнаем высокую сторону фазным напряжением) то разбег коэффициента по фазам получается около 7%, а если подавать линейное 380 сразу на три фазы то более приемлемая картина получается, но суть в том, что не на всех подстанциях можно взять 380. Короче как то так. Сообщение отредактировал KypaTop - 17.8.2010, 18:58 |
![]() |
|
![]() |
Гость_1ТОМ1_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
Так то оно так, только как всегда не додумали. Для подачи напряжения возбуждения надо колхозить. В комплекте есть лишние провода, но с их помощью подать напряжение не получитса. Вилка для питания самого прибора есть, а для питания схемы нет. Качество комплектных проводов хорошее. Крокодилы и наконечники к ним отличные. Подсоединения к прибору и используемая термоусадка с обеих концов оставляет желать лучшего. Если оставить всё как есть, то при частом использовании провода в местак соединения с наконечноками быстро отломаютса. Надо сразу поменять термоусадку и проверить пайку. И зделать провод с наконечниками под болт для запитки схемы. Самое главное не надеятса на встроеный предохранитель, поставить последоварельно автомат на 16А.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |