Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 26625 ![]() |
Вчера куда-то забил комментарий – не понял куда. Сейчас пишу по новой. Скорее всего, ТЭНы и УЗО совершенно не причем. По всей видимости, идет переток напряжения с каркаса здания, где находится бассейн, через чашу бассейна на нейтраль трансформатора. Во-первых, если вам это доступно, нужно устранить перекос фаз, из-за которого на нулевой шине может появиться потенциал. Потом вам нужно исследовать все, что связано с заземлением корпуса нагревателя, здания и бассейна. Возможно, забить новый контур и поменять заземляющие проводники. И еще каким-то образом надежно заземлить – соединить с заземляющей шиной – воду, сливную трубу и другие металлические конструкции, соприкасающиеся с водой.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |