![]() Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь! |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь! |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5635 Регистрация: 30.9.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 6974 ![]() |
Во-первых как мне кажется, УЗО нужно здесь не на 30, а на 10 мА.
Во-вторых!.... Попробуйте отключить (именно полностью обесточить по входу автоматом) абсолютно все эл. приботры, светильники, оборудование и так далее - абсолютно всё, кроме ТЭНа. Посмотрите что будет. У меня точно такой же случай был в бассейне. Всё было в идеале, а причина оказалась в том, была утечка и какое-то напряжение стекало по воде от эл.двигателя насоса водоподготовки (циркуляция воды) бассейна. Хорошшая "земля" и выравнивание\уравнивание потенциалов решит вашу проблему.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |