Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.3.2012 Пользователь №: 26625 ![]() |
Небольшое дополнение. Возможно, программа нагревателя отключает два ТЭНа при достижении определенной температуры. Тогда значительный ток пойдет по нулевому рабочему проводу. Нулевая (четвертая) жила силовых электрических кабелей раньше изготавливалась на два порядка тоньше фазных. То есть, если фаза была сечением 10 квадратов, то нулевая не десять и даже не шесть, а только 4 квадрата. Может быть, это как раз имеет место. Тогда рабочий ноль может не справляться с нагрузкой, отсюда появление потенциала на нулевой шине относительно нейтрали (5 – 10 вольт). Ну и все, о чем я писал выше.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |