Заземление в бассейне , Нужна срочная профессиональная помощь!

ORGANIZM®
сообщение 12.3.2012, 7:07
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Добрый день. Вот такая проблема. Бассейн общественного пользования. Подогреватель трехфазный 6 кВт стоит, корпус, разумеется металлический, но все остальные трубы пластиковые. Корпус подогревателя заземлен отдельным проводом от шины заземления. Подключен к системе уравнивания потенциалов. Питание на подогреватель подается через автомат четырехполюсный, через УЗО четырехполюсное 16А 30 мА. УЗО не срабатывает, а "пощипывание" в воде есть. Вопрос риторический ко всем. Что делать? Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Свидетель
сообщение 24.3.2012, 19:37
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 23.3.2012
Пользователь №: 26625



Небольшое дополнение. Возможно, программа нагревателя отключает два ТЭНа при достижении определенной температуры. Тогда значительный ток пойдет по нулевому рабочему проводу. Нулевая (четвертая) жила силовых электрических кабелей раньше изготавливалась на два порядка тоньше фазных. То есть, если фаза была сечением 10 квадратов, то нулевая не десять и даже не шесть, а только 4 квадрата. Может быть, это как раз имеет место. Тогда рабочий ноль может не справляться с нагрузкой, отсюда появление потенциала на нулевой шине относительно нейтрали (5 – 10 вольт). Ну и все, о чем я писал выше.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ORGANIZM®   Заземление в бассейне   12.3.2012, 7:07
- - с2н5он   пошипывание непосредственно в бассейне? УЗО рабоче...   12.3.2012, 7:14
- - belok5   проверьте цепь заземления   12.3.2012, 7:21
- - ORGANIZM®   Пощипывание в воде чаши бассейна. При выключении п...   12.3.2012, 7:37
- - Sinus   1 пробой ТЭНа 2 с УЗО ребус какой то. Чашу бассейн...   12.3.2012, 7:47
|- - ORGANIZM®   Цитата(Sinus @ 12.3.2012, 7:47) 1 пробой ...   12.3.2012, 8:00
|- - protector   Цитата(ORGANIZM® @ 12.3.2012, 8:00) Рабоч...   27.3.2012, 13:36
- - Sinus   Сдается мне, этот РЕN не должен проходить через УЗ...   12.3.2012, 11:35
|- - ORGANIZM®   Цитата(Sinus @ 12.3.2012, 11:35) Сдается ...   12.3.2012, 12:03
- - ez81   Первое измерить сопротивление изоляции нагреватель...   12.3.2012, 12:30
- - Sinus   Ну какие, уже ответили, заменить "пробитый...   12.3.2012, 12:57
- - Свидетель   Вчера куда-то забил комментарий – не понял куда. С...   24.3.2012, 6:11
- - Rezo   Во-первых как мне кажется, УЗО нужно здесь не на 3...   24.3.2012, 12:34
- - RomanNV   ORGANIZM®, не смотря на то, что у вас акриловая ча...   24.3.2012, 15:11
- - slavapril   Если трубы пластиковые, то может быть дело связано...   24.3.2012, 15:49
- - Свидетель   Небольшое дополнение. Возможно, программа нагреват...   24.3.2012, 19:37