Начальник говорит, что надо смазывать медные контакты ЦИАТИМом. В местной инструкции сказано что этого делать нельзя, т. к. ЦИАТИМ усиливает окисление меди. На это начальник ответил, что я неправильно понял и речь идёт только о кулачковых контактах. Есть ли литература проливающая на это свет или знающие люди чем помогут???
|
![]() |
|
![]() |
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 17.5.2011 Из: Саратов Пользователь №: 22840 ![]() |
а как насчёт увеличенного окисления меди под этой смазкой?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 25.10.2009 Пользователь №: 15973 ![]() |
а как насчёт увеличенного окисления меди под этой смазкой? Не помню в каком сборнике, (то ли СРМ1, то ли СРМ2 - под рукой нет) есть про это. Там не рекомедованы смазки типа ЦИАТИМ-201,203, и рекомедованы ЦИАТИМ-221,223. Есть смазки типа ЭТС, если нужно, посмотрю на работе и пришлю весь документ. А из личного опыта - ЦИАТИМ-221,223 в смеси с не удаленными частями после обработки образивом (наждачкой), и заполненными ракованами, дают не плохой результат. Прибор МИКО-1 до обработки контактов, и после неё (замеры не единичны), видит переходное сопротивлиние как соответствующее требованиям, да и проблем в процессе эксплуатации пока не было. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |