Какой выбрать АВ на нагрузку 100А ? , Отечественные или иностранного производства ? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Какой выбрать АВ на нагрузку 100А ? , Отечественные или иностранного производства ? |
Гость_overhead_* |
26.3.2012, 22:00
Сообщение
#1
|
Гости |
Уважаемые форумчане, возник вот какой вопрос:
Стоит выбор - что ставить на постоянную нагрузку до 90А на трехфазной сети. Есть выбор (уже куплено ) поставить Schnider Electric EZC100N3100 100А/полюса 18кА или ВА 5731-340010 100А/3 полюса/40кА(ДЗНВА Дивногорск) или Moeller PLHT-C100/3 100А/3 полюса/20кА. По установке - Sсhnider и Moeller удобнее, но меня несколько смущают их габариты и особенно контактая группа, выдержит ли такую нагрузку ? По калькулятору - сечение кабеля - минимум 25кв.мм. , а на этих автоматах контактная группа выглядит как то слабовато. |
|
|
27.3.2012, 4:11
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1080 Регистрация: 8.10.2007 Из: Красноярск Пользователь №: 9566 |
а Schnider то чем не устраивает, ну не ндравятся винты, поменяйте на болты. Moeller действительно доверия не вызывает, хотя и 35мм2 зажимали, правда нагрузка не постоянная. Если близко к максимуму лучше наконечник и под болт.
|
|
|