Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

> 

Напряжение между защитным и фазным проводниками

Misha_32
сообщение 22.3.2012, 7:01
Сообщение #1


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 539
Регистрация: 1.8.2007
Из: Брянск
Пользователь №: 9113



Здравствуйте, Уважаемые участники форума. Произвел замер напряжения в квартире. Напряжение между защитным и фазным проводниками составило 160 В. Какие могут быть причины возникновения данного явления?
Заранее Благодарен за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
ez81
сообщение 27.3.2012, 8:14
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



скорее всего как сказано выше отсутствие связи приходящего РЕна с повторным заземление в ВРУ забыли перемычку точнее РЕН приходящий не туда посадили нужно на РЕ, а они на Н посему защитный вам и показывает разность потенциала между Ли РЕ в 160в . проверьте напряжение между н и ре будет вольт 60.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме


Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2025, 17:09
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены