Требуется ли для оборудования 380В рабочий ноль? , Или достаточно лишь заземления

Гость_alexey_105_*
сообщение 20.3.2012, 22:22
Сообщение #1





Гости






Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
 
Открыть тему
Ответов
Гость_Гы_*
сообщение 27.3.2012, 14:20
Сообщение #2





Гости






Цитата(alexey_105 @ 20.3.2012, 22:22) *
Привет всем! Если нет возможности провести ноль, можно ли использовать для подключения соответствующего оборудования лишь 3 фазы и землю (от контура, конец которого вбит глубоко в землю)?

Если все потребители трехфазные- то да. Обычная трехпроводка. Ибо в этом случае, даже если и был бы нулевой провод, ток по нему был бы нулевой.
А заземление-это отдельно. Заземление нужно использовать только как заземление.