![]() Напряжение на корпусе стиральной машинки |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() Напряжение на корпусе стиральной машинки |
Гость_Гость_Валера_*_* |
![]()
Сообщение
#1
|
Гости ![]() |
Здравствуйте, вопрос таков: стоит значит у меня на кухне стиралка, подключена в обычную розетку без заземления, я начитавшись на досуге про заземление в интернете пошел проверить напряжение на стиралке. Втыкаю вилку в розетку (саму стиралку не включаю) беру тестер один конец тестера на болт прикрученный к корпусу стиралки, второй конец на ноль соседней розетки и что я вижу тестер показывает 110 В. попробывал простым пробником - светится в пол силы. я если чесно офигел. Насколько это опасно? каков выход? тянуть заземление нет возможности (ремонт). машинке больше года работала без нареканий.
|
![]() |
|
![]() |
Гость_ZavGar_* |
![]()
Сообщение
#2
|
Гости ![]() |
На входе питающего шнура внутри машины стоит фильтр помех. Кроме прочего, в нём есть два одинаковых конденсатора, включённых последовательно, и подключённых к фазе и к нулю. Средняя точка конденсаторной цепочки подключена к корпусу (который, согласно инструкции, должен быть заземлён). Образуется делитель напряжения. Поэтому на корпусе машины - фазное напряжение. 110 вольт - опасно для жизни. По правилам - заземляйте машину (розетку, в которую она включена). Но, если машина питается через УЗО, можно вскрыть корпус машины и отключить среднюю точку фильтра от "массы". (Гарантия всё равно прошла?) |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |